하자관련 질문/사례

창틀주변이 이런데 왜이럴까요

G 김호진 17 1,276 2023.04.30 22:34

5년된 오피스텔이고 처음부터 이런하자로 골치인데 지금까지 이럽니다 10층건물 10층 세대중 다수가 이렇구요

단순실리콘 문제는 아닌거같은데 해결할 방법이 있을까요

Comments

10 잡자재 2023.05.01 11:48
가능하다면 창호 외부 벽면 사진을 부탁드립니다.
G 김호진 2023.05.01 12:56
외벽이요? 외벽은 대리석으로 되어있는데요
G 김호진 2023.05.01 12:58
이겁니다
M 관리자 2023.05.01 14:03
거의 모든 세대가 이렇다면 누수로 보아야 하는데요.
외벽의 마감재 뒤로 넘어가는 빗물이 있다는 뜻인데.. 이처럼 마감재가 있을 경우 그 누수 위치를 찾기는 매우 어렵습니다.
옥상의 두겁 부터 찬찬히 아래로 내려오면서 외부의 실리콘을 보수하는 방법 밖에는 없는데.. 외부에서 찾아야 하는 거라서요... 실행을 하기도 쉽지는 않습니다.
G 김호진 2023.05.01 18:31
대리석 사이 실리콘 마감불량인가요? 천장은 괜찮고 창틀 주변만 저래서요 옥상에서 시작하는 마감부분이 문제일수도 있을까요
M 관리자 2023.05.01 18:56
그건 예측하기 어렵습니다. 마감재 뒤로 흐르는 빗물일 가능성이 높아서 그렇습니다.
근본적인 원인은 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2
G 김호진 2023.05.02 00:33
관리자님이 다른글에 알려주신 이방법이 해법이 될수 있을까요
https://m.blog.naver.com/tj547321/221236396583
M 관리자 2023.05.02 00:53
만약 예산이 되신다면 가장 확실한 방법입니다.
조적 보다 석재가 더 쉽기도 하고요.. 비록 석재를 뜯어낸 다음에 같은 마감으로 다시 설치할 수는 없겠기에, 비용은 더 들어가긴 합니다만....
G 김호진 2023.05.02 21:28
관리자님 저 블로그에 시공방법은 창틀 위를 파고 판을끼우고 마감하는거같은데 그럼 안쪽에서 떨어진 물이 창틀이 아닌 판위에 떨어져 있을건데 그럼 이물이 고여서 위쪽 누수가 또 생기지 안나요?

노출된 판에 겨울에 눈이 쌓일건데 문제는 없나요?
결로 또는 곰팡이, 누수 등

이 시공은 위에서 물이 내려와 창틀떨어져 창틀을 타고 내려온다는 가정에서 하는건데 만약 위에서 창틀로 수직이 아닌 흡수된 물이 대각선으로 들어올 가능성은 없나요?
M 관리자 2023.05.02 21:29
판만 끼우는 것이 아니라 방수처리를 하는 것입니다. 즉 물이 고여도 실내 쪽으로 들어오지 않는 조치가 따라 주어야 합니다. 그러므로 꼭 판이 아니더라도 방수시트 같은 것을 사용할 수도 있습니다.
G 김호진 2023.05.02 22:22
관리자님 이런 시공 후 다른문제는 없을까요
G 김호진 2023.05.02 22:37
이렇게 들어오는 부분을 막아버리는 방법은 어떤가요?
M 관리자 2023.05.02 22:44
내부에서는 큰 의미가 없는 작업입니다.
G 김호진 2023.05.03 00:01
내부에서 방수 우레탄을 샤시틈 전체 도포해 막아버림 안들어오지 않을까요?
M 관리자 2023.05.03 10:53
한번 해보시는 것은 좋은 경험이 될 수 있습니다. 결과는 안되겠지만요..
동의어의 반복입니다만. 물은 안쪽에서 막을 수는 없습니다. 그저 지연 시킬 뿐...
G 보돌 2023.05.06 10:04
모든것은 근본 원인을 찾아해결해야 합니다. 원인을 찾지 못하고 다른 곳을 임시방편으로 처리할 경우 또 다른 문제가 발생됩니다. 관리자님의 말씀처럼 누수는 외부에서 문제 해결해야 합니다. 10층건물의 10층세대에서 다수 발생된다하시니  아래 순서로 확인 하심이 어떨까 합니다.
1. 아마 옥상의 방수문제나 옥상구조상의 누수가 될 만 원인이 있을 겁니다.
    기본적으로 상층누수 문제는 하층 어느곳에 흘러갈수 있으니깐요
    10층세대에서 많이 발생된다하니 확률이 높을듯 합니다.
2. 외벽의 대리석이 크랙가는 일은 극히 드물지만  메지의 틈벌어짐은 확인 필요
    외벽에 돌출된 기구 배기구,환기구 주변의 실리콘 처리등 
3. 누수가 발생하는 각 세대의 샤시 부위의 실리콘하자.
누수는 사시는 분이 가장 스트레스 받는 일인지라 잘 해결되기를 바랍니다.
M 관리자 2023.05.07 20:09
보돌님 감사합니다.