하자관련 질문/사례

벽체 하자

G 정영은 3 857 2023.03.10 16:28

오늘 두개째 질문을 올립니다ㅜ

드레스룸 내부이자 대피실 나가는 방화문 상부벽체인데요

3년간 4번째 저런 하자가 발생해서요

안쪽에 폼도 넣어봤고

또 발생해서 석고보드를 작게 뜯어보니

단열부족으로 보여 폼으로 막아

다시 석고보드 붙였는데

올 겨울에 또...

사진중 뜯어본 사진이 작년이구요

현재 사진이 첫번째인데 도대체 어떤 원인일까요?

Comments

M 관리자 2023.03.10 17:18
폼이 채워진 부분이 있고 그렇지 않은 부분이 공존을 하고 있어서 그렇습니다.
또한 문에서 부터 실내 쪽으로 최소한 400mm 의 폭까지 결로가 생길 수 있으므로, 지금 보다는 더 폭넓게 단열조치가 되어야 합니다.
신축 아파트이고 하자보수기간이 끝나지 않았다면.. 이 부분의 단열 누락에 대한 검토를 해볼 수 있습니다.
그렇지 않다면.. 지금 처럼은 안되고, 천장의 석고보드 마감을 더 넓게 뜯고 제대로 단열조치를 하셔야 해결될 수 있습니다.
G 정영은 2023.03.10 18:36
네~
두 글의 고견 감사합니다
늘 감사함을 잊지 않고 있습니다~
M 관리자 2023.03.10 18:52
감사합니다.~^^