2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
그렇게 된 이유에는 여러가지가 있습니다. 보통 그 부위의 단열성능이 취약합니다. 또, 현관문의 기밀성이나 고무실링이 기밀하지 못해서 국소적으로 외부의 바람이 들어오거나 (특히 힌지부분, 손가락에 물을 묻히고 근처에 손을 대 보세요.) 혹은 그 반대로 빠져나가는 경우 더불어 내부의 상대습도가 좀 높은 경우이지만 그곳이 단열재 연결의 상태에 따라 실내의 상대습도가 비교적 낮더라도 발생할수도 있습니다.
북측의 현관문이고 입주를 10월 이후 겨울로 들어가는 경에 입주를 하는 새대에도 주로 발생을 합니다. 이유는 콘크리트의 수분이 건조되기 이전에 단열재와 실크벽지와 같은 투습이 어려운 것으로 막았기에 그렇지요(습기의 정체). 그런데 그런 경우라면 보통 석고보드가 더 치명적으로 곰팡이 발생을 보여야 하는데 이 경우는 콘크리트의 함수율과 건조되지 못해서 발생한 것과는 조금 다른 그림을 보여주고 있습니다.