하자관련 질문/사례

누수하자 문의드립니다

G 태연한척 5 2,086 2019.04.01 22:11

3월달에 40년된 RC상가주택을 구입을 하였습니다 (1층은 40년경과,  2~3층은 증축한지 30년경과)

구입전 주인이 누수 전혀 없다고 얘기하셨습니다

 

질문1) 

1~3번째 사진

등기 이전하고 집을 둘러보는데 계단을 올라가는 지점 2층 상부와 3층 하부 중간쯤에

번져있는게 뭐냐고 물어보니깐 비가 오면 물이 샌다는것입니다.

근데 누수 원인이 현재 저희가 살고 있는 경량철골조 집 때문에 물이 샌다는것입니다

거리가 애매해서 사진을 찍을 수도 없고 난감한 상황입니다

잘못 여부는 어떻게 판단해야되나요?

(보충사항)

현 경량철골조집에 비가 오나 안 오나 물은 고여있지만

날씨가 맑을때는 물이 안 새고, 비가 올때만 물이 떨어진다고 합니다

 

 

질문2)

4~6번째 사진 

2번째 누수 사진은 못 찍었습니다만

건물 방1,방2 전면부에만 누수가 있는것으로 일단 육안확인했습니다.

주인분께선 누수 된적없다고 하셨는데 이건 누수때문인것 같다고 얘기드리니

예전에 한전에서 선로 공사 때문에 벽에 큰 못을 박았는데,

그때 누수가 되었고, 못을 뽑았는지 어쨌는지 지금은 누수가 안된다고 하십니다

옥상은 평지붕이고,(역전지붕인가요?) 추가로 옥상 방수를 한 흔적은 없어보입니다. 

옥상 파라펫 두께는 140mm가량입니다

현재 기존 집주인이 거주하고 있고, 두꺼운 단열벽지가 붙어있어 뜯거나 장판을 들춰보진 못 했습니다

 

과거에 누수가 되었는데, 아무런 조치도 없이 갑자기 누수가 멈추는 경우도 있나요?

누수를 확인 할 수 있는것은 비올때 직접와서 만져보는 수 밖에 없을까요?

 

Comments

G 태연한척 2019.04.01 23:29
여기에 못을 박았다고 하더군요....
G 정광호 2019.04.02 23:16
올려주신 사진 중 판넬로 증축한 부분에서 물동이가 내려간 부분과 난간벽(파라펫)사이에 내려온 물이 어디있는 배수로로 나가는지 고이는 부분은 없는지 확인해보셔야 할 것 같습니다
3 green건축 2019.04.03 06:57
현재 살고 있는 집 지붕 물이 배수되면서 누수되고 있는 건물로 일부 유입되고 있는 것으로 보여집니다. 경사지붕 배수경로를 확인해 보시기 바랍니다.

그런데, 이런 질문은 여기가 적절하지 않을 수도 있습니다. 그 이유는 여기 건축 전문가들이 많이 계시지만, 현상과 같은 누수는 사진이나 그림에 의해 추정하기보다는 누수전문가가 현장을 보고 판단하는 게 가장 정확하기 때문입니다. 비유하자면, 배아픈 데 외과 가는 것과 같다고 할 수 있습니다.

참고하시기 바랍니다.
G 태연한척 2019.04.03 09:46
소중한 답변 감사합니다.
현재 살고 있는집과 구입한 건물은 연벽으로 벽이 붙어 있으며, 현재 살고 있는집 벽쪽에 물은 고여있습니다만, 위치가 정확하게 누수되는 위치하고 동일한지는 확인하기가 어렵네요
현재 살고 있는집에 물이 고여있다면 그 고인물에 의한 누수로 볼 수도 있겠군요

만약 그렇다면 현재 살고 있는 집을 철거를 하고나면 물이 고일리 없으니 누수는 되지 않을까요?
아니면 집을 철거해도 연벽인 파라펫 공간에 추가 방수작업을 해야되나요?
G 정광호 2019.04.03 10:13
아마도...철거를 하고나서도 부분적이던 전체적이던 방수작업이 필요할 듯 싶습니다
하지만 게시판의 사진과 글만으로... 누수를 진단한다는 것은 불가능합니다.

다만 유사 사례에서 추측컨대...라는 전제로 말씀드릴 뿐입니다.
이는 완전히 오판일 수도 있습니다.
이명래선생님의 말씀처럼 누수전문가에게 의뢰하셔서 진단을 받으셔야 할 것 같습니다.