하자관련 질문/사례

베란다(평지붕) 웜루프 시공 관련

1 튼튼주원 13 3,116 2019.03.02 00:29

목조주택으로

2층 집을 짓습니다.

 

그런데 2층 오픈베란다가 OSB 위 방수만 하려고 하는데, 

 

오픈베란다 바닥도 지붕이라고 생각하시라고 하더라고요.

 

그래서 방수와 웜루프 시공을 선택하여서

 

장선 (단열재 넣기) + 그레이스방수싯트 + 2x2각재 + OSB 2겹 + FRP방수

 

이렇게 생각하고 있는데요. 

 

수프로 지붕용타이백 대신 그레이스 방수 싯트를 선택한 이유는 

FRP 방수 or 레인스크린을 타고 벽체위에서 내려올 누수에 대비해서 그레이스 방수 싯트를 선택하였습니다.

 

 

그런데 그레이스방수싯트는 투습기능은 없는걸로 알고 있는데, 이렇게 시공해도 괜찮을까요?

 

그리고 그레이스 방수 싯트를 벽체로 감아서 올려줄건데,

FRP 방수 할때 그레이스 방수 싯트 위에 가능한지도 여쭤봅니다.

 

 

Comments

M 관리자 2019.03.02 10:10
실내측에 방습층은 있는지요?
방습층이 없으면 모든 구상이 소용이 없기도 하고, 또한 지금의 구성은 웜루프도 아닙니다.
웜루프는 방수시트 위에 (내부의 온도를 충분히 안정적으로 가져갈 수 있을 정도의) 단열재를 깔아야 합니다. 즉 외단열을 추가 해야 합니다.
해당 부위 단면도를 올려 주시면 조언을 드리는데 도움이 될 것 같습니다.
1 튼튼주원 2019.03.06 01:22
방습층이 없습니다.

내부 석고 2p + 장선(장선사이 - 단열재) + OSB1장 + 수프로 + 2x2 +osb 2장 + FRP방수

이렇게 하기로 빌더랑 이야기를 했는데,

빌더는 수프로 대신에 방수싯트를 하라고 말합니다.


1. 혹시라도 수프로에 물이 고이게 된다면, 이게 방수가 잘 될거라는 불확실성과 2x2 각재를 밖을 때 피스를 조이므로, 구멍이 나니
빌더는 방수싯트를 하라고 말합니다.

2. PVC 배수가 나올 예정인데,  OSB를 2x2 각재를 기준으로
하부 한장, 그 위 두장
총 3장을 배관 PVC 위치를 딱 맞게 자르기 어렵다고 합니다.


첨부 : 단면도
 (오픈베란다 - 난간 있고 튀어나온 부분입니다)
M 관리자 2019.03.06 09:07
1. 죄송합니다만. 비밀글을 풀어 주셔야 합니다.
2. 올려 주신 도면은 입면도입니다. 단면도를 주셔야 합니다.
1 튼튼주원 2019.03.06 23:20
급하게 변경되어서 디테일한 것은 이거뿐입니다.

참고해주십시쇼
M 관리자 2019.03.07 00:17
올려 주신 도면으로 말씀하신 부위를 찾지 못하였습니다.
해당 부위의 단면도가 완성되면 다시 알려 주세요.
윔루프는 말씀드린 바와 같이, 평지붕 목구조 상부에 충분한 두께의 단열재를 올려서, 구조체 내부에 들어간 습기가 문제를 일으키지 않는 상태를 만드는 것을 의미합니다.

이 것의 전제는...
1. 평지붕목구조와 단열재 사이에 투습방수지를 사용하지 않는다. (방수시트 사용)
2. 방수시트 위에 충분한 두께의 단열재를 올린다. (대략 150mm 이상)
3. 그 위에 T&G OSB를 깐다. (방수의 바탕면)
4. OSB 상부에 방수층을 형성한다.
5. 페데스탈데크 또는 자갈층을 형성하여 방수가 노출되지 않게 한다.
입니다.

글 중에 이해가 안되는 것은 FRP 방수가 "방수층"인데, 그 속으로 물이 들어가는 것을 걱정하시는 이유를 모르겠습니다.  그럼 하자인데요.
그리고 FRP 방수보다는 다른 방식을 선택하시는 것이 좋겠습니다. 다만 우리나라에서 방수는 사람 손에 달린 일이라서 시공사가 몸에 익었고, 그 것으로 해야 한다고 한다면 그렇게 하시어요. 그래야 모든 책임을 지울 수 있습니다.
1 튼튼주원 2019.03.08 23:40
저희가 지붕 웜루프 때,

석가래 위 수프로 위 2x2각재 TNG 위 방수싯트

이 방식이 웜루프라고 알고 있씁니다.

그런데, 관리자께서 말씀하신 방법은
(단열재를 제외하고)
구조목 위 투습방수지(수프로)가 아닌 방수시트를 사용하라는 말씀이신가요??

.. 어렵네요

그리고 frp 방수가 아니면 싯트방수를 하시는지요?
M 관리자 2019.03.09 15:10
말씀하신 것은 경사지붕의 경우입니다.
평지붕의 경우 (난간과 외벽이 면한 발코니) 통기층을 만드기 어렵기 때문에, 경사지붕과 같은 방식을 채택하실 수는 없으셔요.
그래서 외단열을 하고, 그 내부 공간에서의 습하자를 막는 디테일이어야 합니다.
1 튼튼주원 2019.03.13 23:53
그럼 제가 하는 방식으로 하면 하자가 발생할 수 있다는 말씀이신가요?

차라리, 수프로가 필요하지 않다면

그럼 석가래 위 TNG 위 방수싯트  2x2 (사이 단열재) TNG 2겹
이건 어던가요?
M 관리자 2019.03.14 10:46
죄송합니다만.. 그림을 그려야 하는데 제가 오늘 출장이라서 답변을 내일에나 드릴 수 있을 것 같습니다. ㅠ

다만 글만이라도 먼저 적자면..

경사지붕의 웜루프가 유효한 것은,

투습방수지와 방수층 상이에 통기층이 존재할 수 있기 때문이고, 이 통기층은 막힌 공기층이 아니라, 처마로부터 용마루까지 공기의 흐름이 원할 하기에 성립하는 것입니다.

이 공기층이 막혀 있어서 정지된 공기층이 되거나, 공기층을 만들 수 없는 구조라면 하자로 이어지기 때문입니다.

이 점을 고민해 보시면 평지붕의 외단열이 왜 필요한지 좀 더 용이한 이해가 가능하실 듯 합니다.

글만 적어 죄송하며, 그림을 포함한 글을 내일까지 올려 드리겠습니다.
M 관리자 2019.03.15 15:36
겅사지붕의 외통기지붕 원리와 각 층의 기능은 아래와 같습니다.
M 관리자 2019.03.15 15:36
이런 개념을 평지붕에 직접 적용하는 것은 아래와 같이 무척 어렵습니다.
M 관리자 2019.03.15 15:37
그러므로 평지붕의 경우 차선책으로 경제성을 고려하여 아래와 같은 상세가 요구됩니다.
M 관리자 2019.03.15 15:40
즉, 구조체 내부의 습기를 외부로 배출하는 개념의 외통기지붕이 아닌, 구조체 내부의 습기가 다시 실내로 배출되는 개념입니다.
그렇기에, 실내를 가변형방습층으로 하면 훨씬 유리하며, 외부로의 습배출이 없기에, 실내 기밀층 시공에 만전을 기해야 합니다.