하자관련 질문/사례

지하 결로? 누수 ? 문의드립니다..

G 앙마펭귄 4 643 2022.07.20 18:06

누수.jpg

사진에서 처럼 빨간 동그라미 부분입니다.  구석을 기점으로 양쪽이 아닌 한쪽으로 벽면 전체도 아니고

 

한 가로 50CM정도되는부분으로 위로 10cm정도 부분입니다.

 

단열 때문에 은박지?반사필름? + 아이소핑크를 벽에 붙여놨었구요.  

 

석고에 곰팡이가 타고 올라와서 뜯어보니 반사필름에 겉표면이 축축히 젖어있네요. 손으로 닦으면

 

손이 흥건해질 정도이구요..기포와 방통을 친지 이제 2달정도 밖에 안되었고 아직 보일러 가동을

 

한적이 없습니다. 

Comments

M 관리자 2022.07.20 18:41
어떤 것을 질문한 것인지 인지를 하지 못했습니다.
만약 결로인지 누수인지를 여쭈어 보시는 것이라면...
지금 날씨에서 결로가 생길 수는 없는데요. 신축이라면 콘크리트 건조수분일 수 있습니다.
그리고 열반사단열재+아이소핑크라면 외벽의 습기가 빠져 나가지 못하기에, 그 수분이 응축된 것일 수도 있고요.
정확한 확인은 이 것을 뜯은 채로 일주일 정도는 지켜 보셔야 할 것 같습니다.
G 7번 아이언 2022.07.21 07:26
사진으로 봐야 정확한데..

일단,

- 흙에 접한 전체 면에 골고루 물이 생기면 결로일 가능성이 높지만, 그림과 같이 일부에만 물이 있다는 것으로 표시한 점을 보면 누수일 가능성이 높아 보입니다.

- 해결방안,
  흙에 접한 구조로 보면 주택일 가능성이 높아 보입니다만,

최상의 해결방법으로는 흙을 파서 방수 시공이 되어 있는지를 확인과 방수를 재실시함이 최상이구요

인근 건물로 흙을 못 판다면 내부에서 배면방수로 보수 해야 할듯 합니다.

인터넷으로 배면방수 검색하시면 많이 나와요, 비용은 비쌉니다.
G 앙마펭귄 2022.07.26 21:28
답글이 늦었습니다 ㅜㅜ.. 신축은 아닙니다.  구옥 리모델링이구요..기존에도 누수는 없었어요
기존에는 그냥 시멘트 벽이였는데 그 위에 목공 작업(열반사단열재+아이소핑크)을 했구요.
곰방이 때문에 뜯어보니 열반사 단열재위에 물이 흥건하게 맺혀있었습니다..
기포+방통을 시공한지 2달정도 되가고..아무리봐도 따로 누수될 곳이 안보여서요..보일러 배관이라도 터진건가 싶어서 뜯은 상태로 일주일 정도 지났는데 딱히 물이 나오는곳은 안보이구요..이걸 다시 덮고 마감을 하자니 나중에 다시 물이 맺힐까봐 걱정이라서요..
M 관리자 2022.07.27 00:57
만약 물기가 벽의 아래쪽에 주로 몰려 있다면 여름결로일 가능성이 있습니다.
다른 방법은 없고, 제습기를 이용해서 실내 습도를 잘 조절해 주는 수 밖에는 없을 것 같습니다.