하자관련 질문/사례

지하 에폭시 시공 하자문의

1 둘미 2 1,362 2022.07.08 11:13

안녕하세요 지하에 에폭시 바닥 시공후 2년이라는 시간이 지났는데 1년이 되기전부터 부풀어 오르더니 

에폭시 껍질(?)이 깨지면서 바닥이 보이더라구요.. 그래서 덧방을 한번 했지만 시간이 지나면 똑같이 올라왔습니다.. 여기 방에 수도계랑기가 있어서 습해서 올라오는건지 이번에도 또 올라와서 바닥을 철거하고 다른 자재로 시공을 하려 하는데 어떤 자재가 맞는지 고견 부탁드립니다..

KakaoTalk_20220708_110638383_02.jpg

 

KakaoTalk_20220708_110638383.jpg

 

KakaoTalk_20220708_110638383_01.jpg

Comments

M 관리자 2022.07.08 16:21
아직 건조 전이거나 다른 원인으로 함수율이 높은 탓인데.. 이 상태에서 어떤 유기질 마감재로 소용이 없습니다.
다만 완전 건조 후 시공한다는 것도 요원한 이야기이므로, 이 위에 별도의 마감을 하시는 것이면, 무기질 몰탈 (수평몰탈 등)으로 마감을 하는 것이 좋겠습니다.
몰탈 시공 전 바탕면의 기존 남어 있는 찌꺼기 마감은 완전히 갈아 내는 것이 좋습니다.
7 혜성 2022.07.09 17:11
수평몰탈이나 에폭시 시공 전에 바닥 표면강도를 한번 측정 해보시길 권해 드립니다. 동전으로 가볍게 긁어서 가루가 날리면 다 갈아 내야 합니다.