하자관련 질문/사례

로이유리 원형 무지개 띠 현상 문의

G 유리문의 6 1,542 2022.04.22 09:45

안녕하세요.

인터넷에 아무리 찾아봐도 해당 증상에 관한 글이 안보여 질문드립니다.

 

20220421_233120.jpg

발코니에서 찍은 사진

 

 

KakaoTalk_20220422_093007221.jpg

방에서 찍은 사진

 

 

작은방과 발코니 사이에 있는 창입니다. 

원형 무지개 띠는 발코니쪽에서 보입니다.

평소에는 잘 안보입니다. 비누칠을 하고 스퀴지로 물기 제거 한 직후에 입김을 불면 저렇게 선명하게 보입니다. 

Comments

M 관리자 2022.04.22 12:28
무엇이 궁금한 것인지 인지를 하지 못했습니다.
G 유리문의 2022.04.22 12:57
아 죄송합니다. 읽고보니 그러네요..ㅜ
저 무지개 띠가 생긴 원인과 저 부분의 유리상태가 어떠한 상황인지 궁금합니다.
해당부분은 복층유리의 바깥쪽(1면) 입니다. 작은방쪽(4면)에서 해당부위를 본문의 내용대로 표면을 청소하고 입김을 불면 저런 증상이 전혀 없는 것으로 봤을 때 바깥쪽 유리표면에 원인모를 문제가 생긴것을 추측하고 있습니다. 참고로 은코팅은 3면에 된것을 확인했습니다.
이런 증상이 시공 후 1면쪽 표면에 생활 화학반응이 일어나서 그런것인지, 유리생산과정에서 발생할 수 있는 것인지 궁금합니다..
M 관리자 2022.04.22 13:12
생산과정 중에 생긴 자국입니다. 유리의 강도나 성능과는 무관한 얼룩이라고 보셔도 괜찮습니다.
G 유리문의 2022.04.22 13:48
답변 감사합니다. 혹시 저런 현상이 산성약품과 유리표면이 화학반응을 일으켜도 나타날 수 있는건가요??
M 관리자 2022.04.22 14:44
네.. 산성엔 장사가 없으니까요. 충분히 그럴 수 있습니다.
G 유리문의 2022.04.22 16:24
답글 감사합니다. 좋은 하루 보내세요^^..