보일러 난방 문제

1 세영 9 1,067 2022.03.02 10:50

안녕하세요 난방 문제로 이렇게 글 올립니다.

열화상카메라로 보이듯이 왼쪽에서부터 1, 2, 3, 4, 5 (입구방 , 거실 , 주방 , 안방 , 안쪽방) 순서입니다.

집은 32평이며, 보일러는 40평대 보일러를 넣었으나 안방이 따뜻해지지않아 설비사장님을 불러서 상황 설명을 드렸더니 분배기 문제다 하여 분배기도 교체한 상황입니다. 분배기를 교체한 후에도 사진과 같이 따뜻해지지 않습니다.

상황을 설명드리자면, 분배기 밸브를 5개 모두 열어놓으면 4번(안방)만 열이 안돌아서 저렇게 나옵니다.

제일 뜨거운건 2번과 3번이며, 1번 5번은 그나마 따뜻해지긴하나 4번은 전혀 따뜻해져서 물이 나오질 않습니다.

4번을 제외한 모든 밸브를 잠그면 4번 밸브에서는 손이 데일정도로 뜨거운물이 출수쪽에 나옵니다.

열화상 카메라까지 구해서 확인해봤으나 안방쪽에 들어가서 도는거도 사진에서와 같이 따뜻한물이 도는게 보입니다.

설비 사장님도 이런경우는 전혀 모르겠다고 하고 있는 상태입니다. 뭐가 문제인지 알수있을까요? 부탁드리겠습니다. 

5E9B6A0E-2226-42A9-A361-6112A418951C.jpeg

 

BEE3A9A7-8CB6-496A-9AE1-38263252DD63.jpeg

Comments

10 잡자재 2022.03.02 14:35
4번 엑셀 배관이 다른 배관보다 길이가 길어서 물이 흘러가기 쉬운 나머지 배관으로 다량의 물이 흐르고 4번 배관으로는 물이 흐르지 않아서 그런 것으로 추측됩니다. 열화상 카메라가 있으시니 다른 배관들을 조금씩 닫아서 마찰손실이 유사해지게 해주시는게 최선의 방법인 것 같습니다.
G 도깨비 2022.03.02 15:21
방의 온도가 설정한 온도에 다다르면 구동기가 off되어 다른 방으로 흘러들어가야할 것 같은데 온도센서나 구동기는 문제 없나요?
M 관리자 2022.03.02 16:15
분배기에 각 방 구동기가 있나요? 사진으로는 보이지 않는데요.
1 세영 2022.03.03 09:08
각 방 구동기란건 따로 없습니다...
M 관리자 2022.03.03 10:17
그럼 인위적으로 4번 배관의 밸브를 다 열고, 다른 방의 밸부를 감으로 잠그어 보는 수 밖에는 없을 것 같습니다.
1 세영 2022.03.03 11:41
4번 밸브를 다 열고 제일 뜨거운 2번 3번 밸브를 많이 잠그고 1번과 5번은 반정도 잠그면 4번쪽에서도 열기가 비슷하게 올라옵니다. 이렇게 사용하면 문제가 되는건 없을까요? 온돌온수로 돌리고 있는데 제일 낮은 35도에 맞춰놨는데 물이 빨리 식어서 그런지 보일러 돌아가는게 많아서 가스비가 많이 나오고 있어서 질문드려요.
M 관리자 2022.03.03 13:51
네 그러시면 되는데.. 난방온도 35도는 다소 낮아 보입니다. 일단 45도 정도로 놓으시는 것이 좋겠습니다.
1 세영 2022.03.03 16:53
다른 설비 사장님한분께선 일반 가스보일러에서 콘덴싱 보일러로 교체하면, 일반보다 콘덴싱 보일러가 순환펌프가 약할뿐더러 안방 배관이 한구로만 되어있어 거실 주방으로 열이 다 뺐기는거라고 안방으로 가는 분배기에 순환장치를 달아서 더 많이 순환하게 하면된다고 하신다는데 이런 방법도 괜찮은건가요?
M 관리자 2022.03.03 18:08
아니요.