전 8층 주민이고, 누수가 있어 천장 벽지를 뜯어냈고,
첫 사진은 4월에 벽지를 뜯고 물이 맺히는 것을 확인해 촬영한 것입니다.
(참고로 물방울은 원래도 5~10일에 한번 정도 맺히는 빈도였습니다)
발견장소는 화장실 앞 천장(화장실 바깥쪽)이고, 화장실 안에는 누수 흔적은 없었습니다.
10층 화장실 하수구가 의심된다고 하여, 9층에서 점검구를 열어 본드시공을 했습니다.
9층에서 10층 화장실 하수구에 본드시공을 하고 2달이 지났습니다.(5월 말에 했습니다)
현재 9층 화장실 천장은 마른 상태이고 물방울 맺히는 것도 없습니다.
혹시나 해서 한번 덮어봤는데 물이 그대로 나왔습니다.
그래서 휴지를 대봤는데 대략 두 지점에서 물이 나오고 있습니다. (하단 사진 참고)
여러 원인에 의한 복합누수로 보고 다른 누수원인이 있다고 추정을 하고
사람을 불러서 다른 검사를 해보자고 해야할지, 아니면 시간을 더 내서 말려야할지 고민입니다.
그러므로 다른 원인을 추정해 보시거나, 기존 보수를 한 곳에 이상이 있는지 보셔야 할 것 같습니다.
아마 이게 "젖은 느낌"에 더 가깝기는 하네요.
콘크리트가 첨부한 이미지처럼 층이 생겨있었고,
물 나오는 곳 중 하나는 크랙, 하나는 층의 틈새라서, 한번 틈을 깨보았습니다.
그랬더니 물이 휴지로 스며 나오는 속도가 더 빨라지네요.
다만 여전히 물이 떨어지지는 않습니다.
쉽게 깨지는거 보니 콘크리트가 물 먹어서 상했고, 층 사이에 물을 머금고 있는거같기도한데 이런 경우도 있나요?
보통 물 나오는 양과 패턴을 가지고 누수인지 방수인지 따지는것같던데....
이정도 양이면 그건 의미가 없겠죠..? ㅜㅠ
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=57
4개월만에 다시 나와서 다시 장판걷어서 말리게 하고 있는데요,
윗집은 본인들 윗집에서 물이 내려와서 그렇다고 주장하고
누수업자는 세입자가 화장실에서 물 쓸때 물을 넘치게 해서 그렇다고 합니다. (화장실 문앞에 곰팡이 스는 사례가 꽤 있더군요.)
누수업자 말이 맞다는 가정하에 괜찮은 시공이 있을까요? 어차피 물쓰는 양보면 화장실 타일깨고 다시 뭐 한다고 될문제가 아닌거같아서요. 장판과 걸레받이 사이 봉인하는게 유효한 해결책일지 궁금합니다.
화장실의 문제라면 화장실에서 해결을 해야 합니다.
바닥이 습한느낌은 조금있는데 전부 휴지를 대봐도 물은 안나오더라고요.
1주일전에 올라가서 확인한 물의양만 봤을때는 하루이틀사이에 나온 양은 아닌거같았는데 이제 바닥은 말라가고있는데도 저희집 천장에선 다시 나오니까 돌거같습니다.
화장실도 살펴보고 물도 뿌려봤는게 타일은 실리콘으로 밀봉은 된 거 같은데요,
겨울에 난방때문에 물이 증발해서 장판과 윗집바닥에 맺혀있다가 봄이와서 난방 끝면서 다시 내려왔을 가능성도 있을까요?
4월2일 이후로 일단은 추가로 젖고있지는 않습니다. 4월2일에 나온게 잔수였을 가능성도 있나요? 윗집장판들어서 말리기 시작하고나서 나오는데 5일정도 걸렸습니다..
어디를 깨 보실지는 현장에 없는 저희가 판단하기 어렵습니다. 다만 아래층 누수와 가까운 곳 부터 철거를 해야 하는데.. 결국 찾고자 않다면 바닥을 다 드러내야 하지 않을까 싶습니다.
그 전에 배수구를 비닐로 막고, 일정 높이로 물을 채워서 화장실의 문제인지를 간접확인할 수도 있습니다.