하자관련 질문/사례

큰방 시스템에어컨 배관 구멍 마감 어찌 해야할가요?

G 큰방하자 3 177 10.24 23:11

침실1-2.jpg

 

1.침실에서 베란다 실외기실로 나가는 스크링쿨러 배관 마감입니다.
단열재에 최소한의 구멍만 나있고 구멍 주변으로 폼 마감이 꼼꼼히 되있어서 한기가 들어오지 않습니다.

 

침실1-1.jpg

 

침실1-3.jpg

 

2. 문제의 시스템에어컨 배관 마감인데요.

위에 사진은 실내에서 찍은 사진이고 아래 사진은 실외기실쪽에서 찍은 사진입니다.

 

실내에서 에어컨 배관 주변에서 깜짝놀랄 정도의 한기가 느껴져 체크를 해봤는데

배관 주변으로 수건으로 막아놓은 곳에 단열재가 비어있습니다 (약 15~20cm 두께로 추정)

 

오른쪽 하단에만 폼마감이 좀 되어있고 상단 부터 좌측은 거의 비어있어

그쪽으로 한기가 엄청나게 들어오네요.

 

배관이 빠져나가야 하는 구멍보다 주변으로 크게 단열재가 비어있다 보니

주변 시멘트에서 들어오는 한기가 엄청나서 바람이 부는것처럼 느껴질 정도입니다.

 

혹시나 바깥 틈새에서 불어오는 바람인가 싶어 실외기실에서 배관 케이스 뚜껑열고

수건으로 보양을 해보았으나 차이가 전혀 없는거보니 시멘트 벽에서 들어오는 한기인거 같습니다.

 

폼을 많이 쏴야해서 아낄려고 저렇게 해놓은건지..

이거 어떻게 마감을 해야할가요?

 

글라스울 같은거라도 채워놓고 폼마감을 해야하는걸가요?

 

Comments

M 관리자 10.24 23:27
글라스울은 가루가 날리기 때문에, 폴리에스테르흡음재 또는 폴리우레탄 연질폼으로 메우시는 것이 좋습니다.
G 큰방하자 10.24 23:32
@관리자
흡음재로 메우기도 하는군요.
폼이 무난할거 같긴한데 단열 문제는 없겠죠?
참고해서 잘 메워보겠습니다ㅜㅜ
답변 감사합니다.
M 관리자 10.24 23:35
감사합니다.