한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
옥상 우수관
G
카키피
4
121
10.23 09:03
4
20241022_100626.mp4 (11.0M)
2024.10.23
비 오는 어제, 어느 건물의 우수관에서 빗물이 배관을 타고 오다 아래쪽 벽을 적시는 것을 보고 옥상 벽 우수관을 확인하니 첨부한 동영상처럼 벽을 적셨던 것 같습니다. 물이 타고 들어가지 않도록 배관 전체를 교체해야 할까요? 보수 방법에 대한 조언을 구합니다
출력
Comments
G
카키피
10.23 09:04
.
.
M
관리자
10.23 10:50
이 것은..
벽을 관통해서 나오는 배관과 수직의 우수관이 서로 만나서 관통되는 부위의 누수입니다.
공사를 한 시공사와 연락이 된다면, 비교적 어렵지 않게 보수가 가능한 부분입니다.
이 것은.. 벽을 관통해서 나오는 배관과 수직의 우수관이 서로 만나서 관통되는 부위의 누수입니다. 공사를 한 시공사와 연락이 된다면, 비교적 어렵지 않게 보수가 가능한 부분입니다.
G
카키피
10.23 13:53
시공사와는 연락을 하지 않습니다
벽 배관과 만나는 수직 우수관의 입구가 좁아 보수 방법을 찾을수 있을까 해서 글을 남겼습니다
시공사와는 연락을 하지 않습니다 벽 배관과 만나는 수직 우수관의 입구가 좁아 보수 방법을 찾을수 있을까 해서 글을 남겼습니다
M
관리자
10.23 14:02
네 그리 어렵지 않게 보수를 할 수 있습니다. 물론 마음이 있어야 하고, 상부에서 손을 넣는 작업이라 스카이를 불러야 하기에 비용이 조금 들어가지만.. 마른 날 외부용 실리콘실란트를 이용해서 이음매 부분에 이른바 '떡칠'을 하는 것으로도 충분히 건전한 조치가 가능합니다.
네 그리 어렵지 않게 보수를 할 수 있습니다. 물론 마음이 있어야 하고, 상부에서 손을 넣는 작업이라 스카이를 불러야 하기에 비용이 조금 들어가지만.. 마른 날 외부용 실리콘실란트를 이용해서 이음매 부분에 이른바 '떡칠'을 하는 것으로도 충분히 건전한 조치가 가능합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
벽을 관통해서 나오는 배관과 수직의 우수관이 서로 만나서 관통되는 부위의 누수입니다.
공사를 한 시공사와 연락이 된다면, 비교적 어렵지 않게 보수가 가능한 부분입니다.
벽 배관과 만나는 수직 우수관의 입구가 좁아 보수 방법을 찾을수 있을까 해서 글을 남겼습니다