세대 내 접지상태 불량 및 전자장비 고주파 소음

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


세대 내 접지상태 불량 및 전자장비 고주파 소음

G 지니맹 1 393 02.26 17:17

KakaoTalk_20250226_164756421.jpg

 

KakaoTalk_20250226_164756421_01.jpg

 

 

안녕하십니까

세대 내 접지상태 불량 관련 해 질문 드려봅니다

해당 관련 된 글은 찾아보았으나 해결법이 없어 마무리 되어 정확한 답변을 얻기 힘들어 무릎쓰고 문의 드려봅니다..

 

 

문제점)

세대 내 엘리베이터 롱런 및 전기사용량이 많은 시간에 발생하는 문제입니다

정상적인 양호한 접지상태는 N-E 전압이 3V 미만으로 알고 있습니다

하지만 N(중성선) 과 E(접지선)에 걸리는 전압이 세대 전체에 4.5V 근처로 발생하는 문제로 엘리베이터 롱런 상태에 정말 심하게 발생합니다. 4.9V~5.1V가 되는순간 전자기기 내부에있는 SMPS에서 코일떨림음 즉 고주파소리가 심하게 납니다. 관리사무소 문의 해봤지만 엘리베이터 내부 필터와 접지상태 확인, 변압기 등 확인 하였다고 합니다만 아직 아파트 전체 접지저항은 현재 측정 전인 상태입니다

 

시도해본 방법)

1. SMPS에 접지선 제거 후 사용하면 기기외함에 정전기는 발생하나 SMPS소음은 나지 않음, 하지만 위험해 포기한 상태입니다

2. 고주파 현상 발생 시 콘센트 접지라인과 안테나 외측 그라운드와 연결하면 소음이 대략 90%정도 줄어드는 듯 합니다, 하지만 낙뢰 피해 방지를 위해 사용은 불가하다 판단 했습니다

3. 콘센트접지를 수도관에 연결 해보았으나 PVC관으로 효과없음

4. EMI/DC필터가 들어있는 멀티탭 사용해도 증상은 같음

5. 현재 해결방법이 없어 SMPS가 많은 곳은 차폐트랜스를 사용하고 있지만, 냉장고와 정수기, 세탁기 등 인버터가 들어가있는 제품에서 고주파 발생시 가동되면 귀뚜라미 소리가 증폭되어 납니다 전자기기 수명단축이 의심됩니다

6. 세대 내 분전반 각 방 모든 접지 제거 후 측정 해보았으나 인입되는 N-E 전압이 5V가 들어옴

7. 모든 콘센트제거 및 차단기를 내려도 동일함

 

결론)

관리사무실에 정확한 정보전달 또는 전문가의 판단이 필요하고, 

전기공사와 같이 관련지식을 가지신 분 께 비용을 들여서라도 해결을 보고싶은데 어떤 분을 찾아야 할지 검색어 등이 떠오르지 않아 질문 남겨드려봅니다

공지를 읽어 보았으나 해결법은 보이지 않고, 너무 답답한 마음에 글을 남겨봅니다 죄송합니다 

해당 고주파 현상은 인터넷으로도 해결본 사례가 없어 남겨봅니다

Comments

G 내집마렵다 02.27 14:47
중성선과 옥내접지회로의 전위차를 근거로 접지상태의 불량을 판단할 수는 없습니다. 접지상태를 검사하려면 접지저항을 측정해야 합니다.

접지회로를 통해 어떤 기기의 누설전류가 흐르고 있을 가능성과 함께 전원회로로 어떤 기기의 역기전력 등이 반환되고 있는지를 겋사해야 할것 같습니다.
Category