우레탄 뿜칠 터짐 건

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


우레탄 뿜칠 터짐 건

1 정우유 6 398 02.26 10:11

 안녕하세요 우레탄 단열뿜칠 터짐이 발생되어 문의드립니다.

 

현장 천장은 데크플레이트로 되어있고, 단열뿜칠이 첨부사진과 같이 칼로자른것처럼 터져있습니다.

공사도면 재료명 보면 THK 190 우레탄 뿜칠로 되어있습니다.

 

하자보수 신청을 하였지만 업체측에서  단열뿜칠이 선시공되었고 천장 마감재 공사로 

후시공 달대 공사를 하면서 단열재를 건드려 단열뿜칠이 터졋다고 이야기를 합니다..

 

단열재가 터지는 이유가 맞을까요?

Comments

G 관리자 02.27 12:04
단열재가 터진 이유는 온도 조건을 맞추지 못해서 (겨울 시공) 그렇습니다.
폴리우레탄은 발포온도가 꽤 높은데, 외부 기온이 낮으면 발포 후 건조과정에서 급격히 식어 가면서 균열이 발생을 합니다.
G 정우유 02.27 13:03
감사합니다.온도조건으로만 터지는이유인가요??
후속시공 달대작업으로 인한 터짐발생은 없을까요??
G 관리자 02.27 13:34
네 그런 일은 없습니다.
G 정우유 02.27 14:04
감사합니다. 그렇다면 온도조건으로 터졌다고 증명해야할 자료를 찾으려면
그제품 회사의 뿜칠약품 스팩등을 확인해야할까요?
G 관리자 02.27 15:43
네 그렇습니다. 폴리우레탄 공급사의 메뉴얼 (사용 온도조건)을 보시면 되세요.
G 송창근 03.02 15:30
달대 후시공으로 인한 하자 발생 가능성도 존재합니다. 온도문제로 인한 하자일시 달대 시공주변 외에도 크랙이나 탈락의 하자가 발생해야합니다.