시스템도어 잠금장치 누기 및 열교

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


시스템도어 잠금장치 누기 및 열교

1 단독설계중 9 448 2024.12.07 20:13

얼마전에 독일식 시스템도어 누기 질문 올렸는데요. 

알리에서 산 열화상 카메라가 와서 찍어보니 심각하긴해서요. 

기온이 떨어져서 더 확실하게 느껴집니다. 

아침엔 심지어 결로수도 생겨요.

 

일단 외측 열쇠구멍쪽에 테이프를 붙이긴했지만 여전히 실내측에 강한 누기가 느껴집니다. 

해결방법이 없을런지요. 

Comments

M 관리자 2024.12.10 01:19
같은 화면으로.. 열화상이 아닌 일반 사진으로 올려 주실 수 있으실까요?
1 단독설계중 2024.12.10 19:58
일반사진이에요
M 관리자 2024.12.10 21:18
이 것은 누기보다는 열교가 더 클 것 같습니다. 열쇠뭉치가 실내외를 관통하고 있어서요.
불행히도 달리 처리할 방법은 없는 것 같습니다.
1 단독설계중 2024.12.11 00:14
감사합니다. 혹시 열쇠뭉치 외부 부분을 단열재로 덮어씌우면 괜찮을까요? 손잡이와 간섭이 없게 하려면 30T정도밖에 안나올것 같아서요.
M 관리자 2024.12.11 10:03
안됩니다.
실내에서 무언가를 덮으면 외부쪽에서 더 심한 결로가 생기기에, 해당 뭉치가 얼 수 있기 때문입니다.
1 단독설계중 2024.12.11 22:52
내부말고 외부에서 덮을까해서요. 외부에서 덮어주는건 괜찮을까요?
문은 거의 내부에서만 잠구다보니 외부 열쇠를 쓸일이 없습니다.
M 관리자 2024.12.11 22:58
외부를 덮는 것은 미관은 괜찮으실까요?
괘념치 않으시다면 물리적으로는 무리 없습니다.
1 단독설계중 2024.12.12 14:27
네, 창호 외부가 블랙컬러필름이라 흰색 XPS 30T짜리 열쇠구멍만큼 파내고 검은색 락카칠하면 크게 티 안날 것 같아서요. 열쇠뭉치부분이 그렇게 큰것도 아니라 한번 시도해보고 효과 있으면 게시글 남겨볼게요.
M 관리자 2024.12.13 09:56
알겠습니다.
감사합니다.