옥상 통기관 시공 적절 여부

하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

옥상 통기관 시공 적절 여부

G 숙박시설 5 430 02.24 13:51

004823769 - 복사본.jpg

 

안녕하세요.

 

옥상 환풍구 측면에 있는 아래로 꺾인 파이프가 오수 통기관으로 알고 있는데 저렇게 시공된 것이 맞는 방식인가요?

(방향을 위로 하고 빗물 방지 캡을 씌우는 방식이 더 원활하지는 않은지)


몇몇 변기에서 날씨 혹은 기압에 따른 영향인지(추측입니다) 화장실에 오수관 가스가 올라오기도 합니다. (항상 그런 게 아니고 어떤 날은 아무 냄새도 안 나다가 어떤 날은 심하게 납니다) 

혹시 저 통기관에 팬을 설치해서 가스를 강제로 배출하게 하면 그런 경우를 막거나 줄일 수 있을까요? 아니면 별개의 문제일까요?

 

물론 오수관과 변기 사이를 빈틈없이 잘 설치하는게 근본적인 방법이겠지만, 일반 변기와 다른 전용 부속을 사용하는 변기라 그런지 신경써서 재설치를 해도 냄새가 새는 경우가 있어 질문드려 봅니다.

Comments

M 관리자 2024.11.29 09:23
안녕하세요.
아래로 고개를 숙인 형태는 맞습니다. 위로 세운다고 해서 더 원할해 지는 것은 아닙니다.

통기관은 공기가 들어가는 배관입니다. 그러므로 팬을 설치해서 공기를 빼주면 더 악영향을 주게 되며, 대개의 경우 언급하신 문제는 이 통기관의 끝에 벌레가 들어가지 않도록 하는 망이 있는데, 이 망에 이물질이 잔뜩 끼어서 막혀 있는 경우이오니, 한번 배관의 안쪽을 살펴 보시면 좋겠습니다.

이상이 없다면 통기관 자체의 어딘가에서 일부 막혀 있을 수도 있습니다. 그 경우는 내시경을 가진 배관 청소회사가 작업을 해야 합니다.
G 숙박시설 2024.11.29 09:42
오수관에서 화장실로 가스가 나가지 않게 음압을 걸 수 있을까 했는데 아닌가 보군요.
일단 이물질부터 확인해보겠습니다.
답변 감사합니다.
M 관리자 2024.11.30 09:08
감사합니다.
G 숙박시설 2024.11.30 10:35
확인해보니 통기관이 4개 있는데 모두 망 자체가 없는 상태입니다.
너무 촘촘하지 않은 메쉬 망을 설치하면 되겠지요?
9층 건물이라 일단 30m짜리 내시경을 주문했습니다.
M 관리자 2024.12.01 12:02
네 그렇습니다.