최상층 결로수 문의

G 최상층 1 527 01.30 21:57

준공6년차 최상층 가운데라인 입니다

최상층 세대에 누수가 심해서 2024년5-6월 사이에 전세대

옥상 방수공사를 했습니다 물론 저희집도 누수가 됐었고요공사와 상관없ㅇㄱ아이방 천정에 사진처럼  얼룩이  있습니다

입주 1년차에 같은방에 누수가 크게 있어서 건설사로부터 하자보수를

진행했는데 2년차에 스프링크러 주의로 빨간색부분이 생겼습니다

관리사무소 직원도 추가 누수로 보기에는 애매하다고 지켜보자고 해서

지켜보는중이였습니다  더이상 색깔의 변화만 있지 저 모양그대로 있어서

꾸준히 지켜보고 있었는데 올겨울 녹색 분분이 새로 생겼습니다

누수업자도 방문해서 보고는 누수가 아니다

최상층은 몆개월전 방수공사 하자로 인한 누수면 천정도배지가 많이 젖는데

그렇게 젖어 있지 않다고  결로수라고 합니다

천정을 꼭 뜯어봐야 알수 있을까요?

결로수라는것도 있는지요

최상층 단열재가 슬라브하고 기밀이 안돼서 조금씩 물방울이 떨어져

생긴자국이라고 단열업체에서는 진단합니다

공사를 하게되면 천정 다 뜯고  전체적으로 단열재 다시 붙여야

하는지요

도움 부탁드릴께요


Comments

M 관리자 02.03 12:23
천장의 일부를 절개해서 봐야 합니다.
달리 방법이 없습니다.

뜯은 다음 결로냐 누수냐의 구분은 아래 글을 보시면 도움이 될 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=170

조치는.. 원인을 먼저 알아야 하기에 지금 미리 논의를 하는 것은 무리입니다.