2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
안녕하세요
실외기실 결로가 나타나 터닝도어 문제를 의심하고 있는데 하자여부를 판단하기 어려워 질문드립니다.
터닝도어 스크레퍼 설치 수량 관련 질의드립니다. 신축아파트 입주 2개월차입니다.
문을 압축할수있는 스크레퍼?핀이 4개가 설치 되어있는데 프레임(샷시)쪽에는 2개 밖에 설치가 안되어 4개중 2개만 작동중입니다.
이로인하여 기밀성이 떨어지고 단열이 떨어져 따뜻한공기가 실외기실로 유입되는게 아닌가 의심중입니다.
질의내역
1. 핀이 4개중 2개만 설치되어 작동중인데 기밀 능력과 관계없을까요?
2. 중간에 스크레퍼가 설치 안되어 사이 간격이 1m가 넘는데 고무패킹으로 인하여 문이 휠가능성은 없을까요?
확인을 위해 시공사에 제작도면 ,제작시방서, 성적서, 시공 시방서 요청 하였는데 회사규정상 보내줄수 없다고 하였습니다. 핀이 4개인지 2개인지도 확인해줄수도 없고 문은 문제 없을거라고 하였습니다.
3.하자인지 궁금합니다
터닝도어 밀실,단열 시험할때 핀을 2개로 안하고 4개로 했을거 같고 의심스럽습니다. 예상이지만 성적서 시험기준에 4개로 되어있을거 같아 문제 삼고 싶은데 확인할 방법이 없네요
----------
4개중 2개만 작동을 한다는 의미는.. 측면의 손잡이를 돌리면, 측면의 4개 중에 2개만 움직인다는 의미신가요?
다만 시험성적서를 보시면 제조사의 이름이 있으므로, 우선은 그 제조사에게 .. 2개만 움직이는 것이 정상인지를 물어 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
2개만 반대쪽에 고리 설치를 2개만 장착해놔서 실제 작동은 2개만 되는 상황입니다