화장실 천장 안 배관 비트
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
화장실 천장 안 배관 비트
G
탱
10
610
01.24 12:23
아파트 화장실 천장안 사진입니다
마감하자 인지 아닌지 궁굼합니다
화장실에서 원인 모를 악취가
나는데 저런 구멍으로 인해서 악취가
나는지도 궁금합니다
출력
Comments
M
관리자
01.24 12:30
냄새와의 연관성은 아래 글을 보시는 것이 도움이 될 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=51
배관 주변의 검정색 부속 옆에 콘크리트가 덜 채워진 불완전한 시공의 결과입니다. 다만 이 결과만으로 냄새와의 연관성을 저희가 알 수는 없습니다. 냄새는 하얀색 배관과 검정색 배관 사이의 틈새가 있다면 발생을 하는데.. 그럴 경우는 냄새도 냄새지만 오수가 떨어질 확률이 높습니다.
그런 흔적은 보이지 않기에, 다른 원인을 찾아 보셔야 하는데.. 위의 링크글에 그 내용이 있습니다.
두번째 사진은 무엇인지 인지를 하지 못했습니다.
냄새와의 연관성은 아래 글을 보시는 것이 도움이 될 수 있습니다. https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=51 배관 주변의 검정색 부속 옆에 콘크리트가 덜 채워진 불완전한 시공의 결과입니다. 다만 이 결과만으로 냄새와의 연관성을 저희가 알 수는 없습니다. 냄새는 하얀색 배관과 검정색 배관 사이의 틈새가 있다면 발생을 하는데.. 그럴 경우는 냄새도 냄새지만 오수가 떨어질 확률이 높습니다. 그런 흔적은 보이지 않기에, 다른 원인을 찾아 보셔야 하는데.. 위의 링크글에 그 내용이 있습니다. 두번째 사진은 무엇인지 인지를 하지 못했습니다.
G
탱
01.24 12:37
냄새 원인은 모르겠지만 사진상 마감이
덜된 하자인건 맞는건가요?
냄새 원인은 모르겠지만 사진상 마감이 덜된 하자인건 맞는건가요?
M
관리자
01.24 12:44
네 맞습니다.
네 맞습니다.
G
탱
01.24 20:59
답변 너무 감사드립니다:)
마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다~
사진상 화장실 천장안 배관 마감하자인건데
저런경우 하자처리를 받게된다면
어떤 시공이 필요한가요?구멍으로
우레탄시공 해야되나요?
답변 너무 감사드립니다:) 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다~ 사진상 화장실 천장안 배관 마감하자인건데 저런경우 하자처리를 받게된다면 어떤 시공이 필요한가요?구멍으로 우레탄시공 해야되나요?
M
관리자
01.24 21:33
그건 단열재를 뜯어 봐야 겠습니다만...
콘크리트 부분이 비워져 있다면, 폴리머 몰탈로 채우는 식으로 처리가 되면 무리가 없습니다.
폼은 강도가 약해서 영구적으로 배관을 제대로 붙잡고 있지는 못합니다.
그건 단열재를 뜯어 봐야 겠습니다만... 콘크리트 부분이 비워져 있다면, 폴리머 몰탈로 채우는 식으로 처리가 되면 무리가 없습니다. 폼은 강도가 약해서 영구적으로 배관을 제대로 붙잡고 있지는 못합니다.
G
탱
01.24 23:16
정말 죄송해요 마지막으로 여쭤볼게요
첫 댓글에 적어주신 링크글이
소음과 악취 내용 너무 잘 읽었습니다
소음에 원인은 아주 많겠지만
사진처럼 화장실 천장 마감하자이면
소음이 있을 가능성이 있을까요?
저희 밑에 집 소음이 저희집 안방으로 올라와서요ㅠ
정말 죄송해요 마지막으로 여쭤볼게요 첫 댓글에 적어주신 링크글이 소음과 악취 내용 너무 잘 읽었습니다 소음에 원인은 아주 많겠지만 사진처럼 화장실 천장 마감하자이면 소음이 있을 가능성이 있을까요? 저희 밑에 집 소음이 저희집 안방으로 올라와서요ㅠ
M
관리자
01.25 17:04
소음과는 무관합니다. 그저 마감 불량일 뿐입니다.
소음은 읽어 보신 글의 내용으로 찬찬히 살펴 보아야 합니다.
소음과는 무관합니다. 그저 마감 불량일 뿐입니다. 소음은 읽어 보신 글의 내용으로 찬찬히 살펴 보아야 합니다.
G
탱
01.26 17:36
아랫집 소음이 안방에서만 올라와서 혹시나
했어요 감사합니다:)
아랫집 소음이 안방에서만 올라와서 혹시나 했어요 감사합니다:)
G
ㅇ
02.03 00:46
관리자님 저거 하자아닙니다 똥통슬리브입니다 저거 원래 슬라브에 밀착시공하는것입니다. 저게하자면 대한민국아파트 다 때려부셔야합니다
관리자님 저거 하자아닙니다 똥통슬리브입니다 저거 원래 슬라브에 밀착시공하는것입니다. 저게하자면 대한민국아파트 다 때려부셔야합니다
M
관리자
02.03 14:16
슬리브인 건 알았습니다. 그 것을 말씀드린 것이 아니라 슬리브 주변의 빈 공간을 말씀드렸었습니다. 그 것에 콘크리트가 채워져야 하지 않을까... 하는 내용입니다.
슬리브인 건 알았습니다. 그 것을 말씀드린 것이 아니라 슬리브 주변의 빈 공간을 말씀드렸었습니다. 그 것에 콘크리트가 채워져야 하지 않을까... 하는 내용입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=51
배관 주변의 검정색 부속 옆에 콘크리트가 덜 채워진 불완전한 시공의 결과입니다. 다만 이 결과만으로 냄새와의 연관성을 저희가 알 수는 없습니다. 냄새는 하얀색 배관과 검정색 배관 사이의 틈새가 있다면 발생을 하는데.. 그럴 경우는 냄새도 냄새지만 오수가 떨어질 확률이 높습니다.
그런 흔적은 보이지 않기에, 다른 원인을 찾아 보셔야 하는데.. 위의 링크글에 그 내용이 있습니다.
두번째 사진은 무엇인지 인지를 하지 못했습니다.
덜된 하자인건 맞는건가요?
마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다~
사진상 화장실 천장안 배관 마감하자인건데
저런경우 하자처리를 받게된다면
어떤 시공이 필요한가요?구멍으로
우레탄시공 해야되나요?
콘크리트 부분이 비워져 있다면, 폴리머 몰탈로 채우는 식으로 처리가 되면 무리가 없습니다.
폼은 강도가 약해서 영구적으로 배관을 제대로 붙잡고 있지는 못합니다.
첫 댓글에 적어주신 링크글이
소음과 악취 내용 너무 잘 읽었습니다
소음에 원인은 아주 많겠지만
사진처럼 화장실 천장 마감하자이면
소음이 있을 가능성이 있을까요?
저희 밑에 집 소음이 저희집 안방으로 올라와서요ㅠ
소음은 읽어 보신 글의 내용으로 찬찬히 살펴 보아야 합니다.
했어요 감사합니다:)