환기장치 배관에 물이 생긴다

G 차암독고노인 16 663 2024.11.28 22:08

안녕하세요.

환기시스템 On을 시키면 거실에서 물소리인지 배관소리인가? 해서 AS를 신청했습니다.

그런데 기사님 오시더만 본체는 괜찮은데요.

거실에서 소리를 듣더만 나는 못고친다하고 가셨습니다.

그래서 동네배관업체 불러 환기배관에 물이 있다고해서

40~50리터 물을 뺐습니다.

그래서 다시 AS신청했는데 1주일 지나도 전화안와서

다시 환기시스템을 켜는데 또 물소리가 나네요

답답해 죽겠네요

Comments

M 관리자 2024.11.28 22:51
안녕하세요.
환기배관에 왜 물이 있는지의 원인을 먼저 알아야 하는데요.
천장에 있을텐데.. 해당 환기장치의 사진을 올려 주실 수 있으실까요?
그리고 물은 어느 위치에서 어떻게 뺐는지 아실까요?
1 차암동독고 2024.11.28 22:57
거실닥트안에 물방울도 있네요
M 관리자 2024.11.28 23:00
물은 어느 위치에서 어떻게 뺀 건가요?
1 차암동독고 2024.11.28 23:05
오른쪽 케이스빼고 배관 3개 있는데 그쪽에서 물은 빼너요
M 관리자 2024.11.28 23:13
물을 뺐다고는 하나 실내 배관 어딘가에 물이 있다는 것인데, 그 것은 뺄 수가 없습니다.
다만 물이 들어간 원인을 알아야 하는데, 외부로 부터의 유입이 아니라면 달리 들어올 곳도 없기에, 이 기기 사진의 왼쪽에 있는 것이 (사용하지 않을 때 공기의 유입을 막는) 전동댐퍼인데요.
기사님에게, 전동댐퍼가 제대로 작동하고 있는지를 물어 보시고...
제대로 작동하고 있다는 답변을 한다면...
제대로 작동하는데 이 물이 어디로 들어 온 것인지 의문이라고 질문을 해보시는 것이 좋겠습니다.

그리고 만약 배관 내의 물이 비교적 소량이라면.. 환기장치를 멈추지 않고 가동할 경우 어렵지 않게 증발이 될 수 있습니다.
1 차암동독고 2024.11.28 23:16
네 답변 너무 감사합니다.
AS기사님 오시고 고치면 후기 올리겠습니다.
G 정해갑 2024.12.01 23:38
그림은 바닥열환기장치로 보이는데, 아마도 여름철에 생긴 배관내 결로로 보입니다.
1 차암동독고 2024.12.02 07:34
배관내 결로면 어떤게 해결해야 하죠?
M 관리자 2024.12.02 08:55
이 방식의 환기장치는 해결되기는 어렵습니다. 여름에 냉방을 한다면 가동을 하지 않던가 하는 방법 밖에 없습니다.
1 차암동독고 2024.12.02 09:26
여름철에 환기구멍을 다 막아야하겠네요.
M 관리자 2024.12.02 09:32
사용하지 않으면, 위에 말씀드린 전동댐퍼가 닫혀서 공기가 들어오지 않게 되므로 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다.
G 차암동독고 2024.12.02 09:35
많은 도움을 주셔서 감사합니다.
환기시스템을 켜보니 또 탁탁소리가 나길래 휴대폰 동영상으로 찍어서 보니
본체에 달린 전동댐버가 닫혀있네여.
1 차암동독고 2024.12.06 18:27
오늘 as기사님 오셔서 전동댐퍼 교체를했습니다.
그런데도 물소리가 나네요
이번엔 누수업체를 알아바야할까요??
M 관리자 2024.12.08 18:18
그렇지는 않습니다.
배관 내에 여름철 결로가 쌓인 결과로 보여서요. 누수 등의 원인으로 판단되지 않습니다.
지금은 겨울철 이므로, 계속 돌려서 증발을 시키는 수 밖에는 없을 것 같습니다.
1 차암동독고 2024.12.12 17:41
아랫집 누수되었습니다.
누수업체와서 환기배관에 카메라 넣어서보니 물이
한가득있고 배관도 중간중간 틀어져있던곳에서 누수가 되었습니다. 누수업체도 이런적은 처음본다고하고 일단 물을 빼고 경과를 지켜보자고합니다.
지금 아파트가 10년넘어서 하자도 신청도 못하고
답답합니다.
M 관리자 2024.12.13 10:22
그럴 정도라면 앞으로 사용하면 안되겠습니다.