외벽 콘크리트 타설 후 갱폼 탈형하고 생긴 에어포켓, 견출만으로도 충분할까요?

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


외벽 콘크리트 타설 후 갱폼 탈형하고 생긴 에어포켓, 견출만으로도 충분할까요?

G 빵또또 3 440 04.03 16:31

보통 타설 후 외벽 마감시에 에어포켓은 견출해서 마감하는데

 

 

이 정도 크기에는 견출하고 마감할 경우 추후 누수나 구조적 문제가 생길 정도는 아닐지 문의드립니다.

 

혹시 견출만으로는 문제가 될 수 있다면 어떤 조치가 필요할까요?

 

 

에어포켓은 창틀 바로 옆에 있는 것이고, 크기 가늠을 위해 창틀과 비교사진도 첨부하였습니다. (참고로 저 창틀은 거실 창틀입니다)

외벽 에어버블 - 복사본.jpg

 

외부 에어포켓2 - 복사본.jpg

Comments

M 관리자 04.03 19:22
몰탈 보수만 하시면 이후로 문제는 생기지 않으므로, 보수만 잘 하시면 되세요.
G 빵또또 04.03 20:14
네 선생님!! 답변 감사합니다!
M 관리자 04.03 20:22
감사합니다.