샷시교체후 기밀문제와 방전체가 습도가높아요

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


샷시교체후 기밀문제와 방전체가 습도가높아요

G 순정 1 297 01.21 09:18

지인이 할준안다며 노후된 샷시교체한지1년정도 지났습니다 교체후 내창쪽 결로가심하게생기고 습도가 높아져서 곰팡이도생기네요 35년된 빌라입니다

아무래도 창문도 중간 간격도안맞아서 뜯어봤는데 창문 틀이 밑에가 외벽에 닿아 폼쏠자리도 없이 이렇게되있는데 이것이 문제일가요? 설치할때 틀이 너무 딱맞아서 어거지로 구겨넣었었거든요 좌우 윗쪽은 5미리정도 간격이있어서 폼을 쏴놓긴했더라고요 틀이 벽에 닿아있어서 문제가됬을가요 저사이 실리콘처리해도될가요? 아니면 다시설치해야할가요..답답한마음에 글올려봅니다 감사합니다

Comments

10 잡자재 01.21 16:42
벽면이 젖은걸로 보입니다만 사진이어서 잘 모르겠습니다.
만약 누수라면 외부 실리콘 등의 보수가 필요합니다. 하지만 누수가 없다면 이는 창호의 기밀 성능이 높아짐에 따라 실내발생 수증기가 외부로 빠지지 않아 생기는 현상입니다.
내부 창을 살짝 열어(동전을 세워서 들어갈 정도) 외창 쪽에 결로를 유발하면 관리가 조금 나으실 것 같습니다.  창틀이 벽에 닿아서 문제가 되는 부분은 실내습도와는 무관합니다.

추가로 사진으로 봐서는 창호의 하중과 고정을 위한 브라켓이나 목재가 추가되어야 할 것 같습니다.