직수용 변기 설치시 수압이 부족한 상황 대처법을 알고 싶습니다.

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


직수용 변기 설치시 수압이 부족한 상황 대처법을 알고 싶습니다.

G 패협새해복 4 515 01.19 21:30

아파트 8층인데 수압상태를 확인도 안해보고 직수용변기로 교체한 상태입니다.변이 한번에 안내려가서 두세번 내려야 하는 상황입니다.

큰맘먹고 구입했는데 ㅜ ㅜ 괴롭습니다 ㅜ ㅜ


여기서 해결방안을 여쭙고 싶은데 다음과 같습니다



1.계량기쪽은 감압변이 설치된 상태이구요 여기에 부스터 펌프를 설치 할 수 있을까요?



2.소음이 걱정되서 옆집이나 주민들께 민폐일까봐 보일러실이나 계량기쪽에 가장가까운 거실 변기쪽에 설치를 해도 효과가 있을까요?



3.중앙난방에서 개별난방으로 바뀐 아파트 입니다.이부분이 펌프 설치시 문제가 될 여지가 있을까요?



4.펌프선택시 상향식 하향식은 무엇으로 판단을 할 수 있을까요?


5.윌로펌프 대신 알리에서 파는 제품을 구입해도 괜찮을까요?출혈이 너무커서 윌로펌프값 까지 생각하니 자꾸 알리쪽으로 눈이가네요 ㅜ ㅜ


Comments

10 잡자재 01.19 23:09
1.감압변을 조절 혹은 제거해보시고 수압이 모자르면 그 때 펌프를 장착하시는게 좋겠습니다.

2.작은 용량의 저소음 부스터 펌프는 소음이 없는 것은 아니나 어느 곳에 설치해도 이웃집에 문제가 될 정도로 소음이 크지 않습니다. 계량기함에 설치할 공간이 확보된다면 계량기 이후에 펌프를 설치하시면 됩니다.

3.무관합니다.

4.라인 부스터 펌프는 상향식과 하향식을 구분하지 않습니다. 필요한 압력과 유량에 맞춰 펌프를 구입하시면 됩니다.

5.알리에서 구매하셔도 괜찮습니다만 몸체 및 임펠라가 철이 아닌 플라스틱 혹은 스테인레스, 황동으로 만든 제품이어야 합니다. 철이 들어가 있으면 나중에 녹물이 나오게 됩니다. 펌프를 구입하실 때 압력센서 혹은 유량센서가 있어 자동으로 작동되는 부스터 펌프+식수용(스텐,황동,강화플라스틱) 제품을 구입하시면 됩니다.
G 패협새해봇 01.20 21:55
정성스런 답변 너무나도 감사드립니다.새해 복 많이 받으셔요!!
2 이준노 01.20 22:18
급수압 부족때문이 아닌 배수압력(스탁벤트의 누락 또는 용량부족) 이슈일 수도 있습니다.
특히 수압이 좀 약하더라도 토일렛 제조사의 정상작동 수압범위 안에 있다면, 토일렛제조사가 제품을 잘못 만들거나 고지했거나, 배수파이핑의 결함 가능성이 높습니다.
G 기밍 01.30 10:20
대림제품이면 수동레버작동시 정상수압이 나오는지 확인하시고 리모컨작동시 수압이 안나오는 문제라면 제품하자를 의심해볼수 있어요