안녕하세요~ 저희집 하자 한번 봐주세요~
안방 내벽 에어컨 물빠지는 배관 주위로 겨울철에만 물고임 현상이 생깁니다. 시공사에서 저희집 실외기쪽 구멍 막았구요~ 윗세대도 막았고 외부크랙 공사도 했는데 여전히 이 현상이 생깁니다. 난방을 안해서 그렇다는 이상한 소리만 하고 하자보수를 안해주는데 저희가 대응할 방법이 뭐가 있을까요? 도와주세요~
참고로 사진이 안올라가서 첨부파일로 넣었습니다. 안방온도는 20도 내외구요 습도는 35%부터 밤에 문닫고 자면 60%정도 나옵니다.
이 벽 뒷 공간이 어디인지 알려 주시고, 에어컨 왼쪽이 창문 쪽이면, 그 창문까지 보이는 사진을 하나 올려 주세요.
그리고 윗세대도 막았다는 것이 무슨 의미인지 좀 더 자세히 말씀해 주세요.
또한 이 실내기에서 나가는 배수 배관이 이 세대만 사용하는 것인지. 다른 세대의 배수 배관이 같이 모여서 나가는 것인지도 물어 보셔서 알려 주세요.
겨울에만 생기는 것으로 보아서, 결로 현상임은 맞습니다.
다만 그 결로수가 이 세대의 것인지.. 다른 세대와 연결된 공용배관을 통한 외기의 유입 때문인지 지금의 정보로 원인 파악은 불가능해 보입니다.
지금으로써는 (겨울에 에어컨을 사용하지 않으므로) 배수관이 빠지는 공용배관을 전부 막아 보시는 것이 간접 확인 방법으로 보입니다.
즉, 배수관 주변의 빈 곳을 메우는 것이 아니라, 배수관을 밖으로 뺀 채로 배관 전체를 막아서 그 경과를 보는 방법이 유일해 보입니다.