오피스텔 옥상층 벤츄레이터부분 결로현상 문의..

1 플랜트89 2 284 02.04 15:13

KakaoTalk_20250204_150205534_05.jpg

 

KakaoTalk_20250204_150205534_03.jpg

 

KakaoTalk_20250204_150205534_06.jpg

 안녕하세요 벤츄레이터 결로에대해서 질문 드립니다.

저희 건물 옥상층 화장실에서 올라가는 벤츄레이터 배관을(1번째사진) 타고 물이 떨어져 욕실 돔천정에 물이 고이고있습니다. 쉬지않고 떨어지는 중이라 벤츄레이터를 열어보니 (2번째사진)처럼 물이 흥건하게 젖어있습니다. 그래서 벤츄레이터를 베르누이흡출식?으로 바꿨는데 안에가 아래 사진처럼 마르긴했는데 

KakaoTalk_20250204_150205534_07.jpg

 

 아직도 물이 고여서 떨어지고 있습니다. 벤츄레이터 업체에서는 조적으로 쌓고 안에는 비워놔야 조적벽의 찬공기가 배관과 만나지않아서 결로가 안생긴다고 하시는데 저희는 조적을 쌓고 안을 사모래로 채워서 그렇다고 하시네요. 새로 조적을 쌓고 안을 배관만 올려야 한다고 하시는데 다른 방법은 없을까 하고 질문드립니다. 

 

 


Comments

M 관리자 02.05 20:52
지금 이 상테에서, 도막방수제를 상부에 도포하는 것이 가장 합리적 해결 방법 같습니다.
아래 제품이 젖어 있는 표면에도 바를 수 있는 방수 제품입니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000616
1 플랜트89 02.06 21:44
감사합니다 한번 건의해보겠습니다!