창호 프레임 결로

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


창호 프레임 결로

G 부천 만복이 1 244 02.16 13:53

창호 프레임 온도 저하로 인해서 결로 및 외부 고드름 발생되고 있습니다. 

습도(40~45%) 및 온도(21~23도)관리가 되고 있으나 창호 프레임 온도가 5도로 측정되어 결로가 발생됩니다. 

관련하여, 입대의에서는 공인 하자 인증 기관 및 자문 업체를 찾고 있습니다. 부탁드립니다. 

 

 

 

Comments

M 관리자 02.17 00:35
국내에 공인하자인증기관의 역할을 하는 조직은 존재하지 않습니다.
그저 국토부 하자분쟁조정위원회가 유일한 공공조직인데, 분쟁시 개입을 하는 곳이라서 성격이 조금 다릅니다.
자문 업체 역시 딱히 존재는 하지 않습니다.