수평 몰탈 불량 원인 및 하자 보수

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


수평 몰탈 불량 원인 및 하자 보수

G 태수 1 287 02.18 14:19

안녕하세요

 

수평 몰탈 시공 후 문제가 있어 문의 드립니다.

오전에 프라이머 도포 후 점심시간에 몰탈 시공을 했는데

사진처럼 표면이 부분별로 울퉁불퉁 합니다.

혹시 예상되는 원인 있으면 알려주시고

하자 처리는 어떻게 하면 좋은지 방법 좀 알려 주세요

050218132.JPG


Comments

M 관리자 02.18 20:23
수평몰탈은 건조 속도가 빠른 편이라서 직달일사로 부터 보호가 되어야 하는데 그게 되지 않은 것 같습니다.
더해서 겨울 타설이기에 온도도 신경을 써야 하는데 그 것도 되지 않아 보이고요.

건조 후 일부 강도가 약한 표면을 갈아내고, 레벨이 낮은 부분을 부분적으로 다시 타설하는 방법 밖에 없습니다.