중문쪽 수도배관 결로 젖어나오는 현상 (누수 아님 확인완료)

G 쫄리얌 8 258 03.15 15:41

입주 한지 20일차 입니다

첫발견은 중문 입구쪽 장판이 볼록 올라와서 알게됐어요

바닥들 보니 사진에 보이는 부분이 젖어 있었습니다

수도배관을 새로 시공하고 입주했기때문에 처음에 배관 누수인지 알고 바닥을 다 까고 탐지하고 압으로 확인까지 했는데

누수가 아니라고 합니다. 수도배관 보일러 배관 모두 확인 했어요

지금 상황에서 의심이 가는건 결로라고 하셨습니다

현관이 있고 전실이있고(방화문있음) 그리고 중문입니다

딱 저부분만 결로가 생길수 있는걸까요..?

장판을 걷어두니 근처는 말랐구요 코너 양쪽 멀리 까봤을때 다른곳들은 다 말라있어요

오늘 탐지하고 확인해서 누수가 아닌게 확실해져서

배관을 열어둔 상태로 몇일 지켜보기로 했어요

결로라면 저 배관에 습기(물) 이 맺힐걸로 예상 하고 있습니다

그렇다면 저 부분 배관만 보온재를 감싸면 되는걸까요..?

연결된 다른부분으로 습기가 옮겨가진 않을까 염려가 됩니다..

아니면 중문하부와 코너쪽벽(양쪽으로 석고보드를 시공했어요) 하부에 단열을 해야하는걸까요??

지혜로운 방법이 있다면 조언해주시고 도와주시길 간곡히 부탁드려요

Comments

G 쫄리얌 03.15 16:05
저렇게 두고 체크된 부분만 위에 장판을 덮어뒀어요 한 30분 지나고 만져봤는데요 빨간 배관부분에서 습기가 뭍어 나오네요.. 어떻게 처리하면 좋을까요?ㅜㅜ
G 쫄리얌 03.15 16:06
이부분 입니다
체크안된 배관쪽은 장판 덮지않고 열어놨더니 습기는 없고 장판 덮어놓은곳만 습기가 생겨요
M 관리자 03.15 17:30
질문이 몇가지 있는데요.

1. 장판으로 덮혀 있었을 것 같은데, 최초 인지를 하게된 원인
2. 두 배관 모두 상수도 배관인지
3. 맨 마지막 사진을 보면 몰탈도 젖어 있는 것 같아 보이는데, 실제 젖어 있는 것인지
4. 공사 중 누수가 있었다는 이야기를 들은 적은 없으신지
G 쫄리얌 03.15 22:30
1. 최고 인지를 하게된것은 중문쪽 입구에 장판이 볼록하게 떠있는걸 발견하고 장판시공해주신 분께서 오셔서 보통 습기가 차면 뜬다고 하시면서 실리콘 제거하고 들춰보니 저렇게 젖어 있는 상황이였습니다
2.  두 배관모두 상수도 배관입니다 빨간표시되어있는 배관은 냉수배관 입니다
3. 바닥을 깨어놓은 부분은 전체적으로 습기가 있었고 시간이 지나 말랐습니다. 마지막에 젖어보이는 몰탈부분은 배관을 분해해보면서 물이 흘러 덜마른 상태입니다
4. 공사중 누수가 있던적은 없으며 사진에 냉온수 배관은 기존 동관을 pv배관으로 새로 교체하였습니다

현상황에서 장판을 덮어놓으면 배관에 습기가 맺혀 손에 뭍어나오는 상황이고 장판을 겉어놓으면 배관이 마릅니다
G 쫄리얌 03.15 22:33
최초 인지하게된 장판 사진입니다
G 쫄얌 03.15 22:47
표시되어있는 쪽에 배관이 얕게 묻혀있습니다 양쪽으로 갈수록 더 깊이 배관이 묻혀있어요
배관의 깊이 때문에 결로 영향이 있을수 있는걸까요?
깊이때문이라면 현상황에서 더 깊이 묻을수 없는데.. 저 부분만 보온재로 감싼다면 해결이 되는걸까요..?
G 쫄리얌 03.16 11:12
밤새 장판을 열어두고 아침에 확인을 해보니 노출되어있는 냉수배관에 습기가 맺혀있습니다 손으로 배관을 문지르면 손에 물기가 묻어나오는 상황입니다 온수 배관은 괜찮구요
M 관리자 03.17 09:40
그렇다면 냉수배관의 결로 맞을 것 같습니다.
배관에 단열재를 감싸면 해결될 수 있는데, 몰탈 깊이가 단열재 두께를 감당해 줄 수 있을지가 관건이네요.