지역난방 수격현상(워터해머) 소음 문의 드립니다.

안녕하세요. 수격현상(워터해머, 지역난방 땅땅땅 소리) 관련해서 문의드리겠습니다.

 

비슷한 고민을 가진 분이 많으신 것 같은데, 문제가 해결되어 모두에게 도움이 되었으면 합니다.

 

25년된 아파트의 15층 중 8층에 살고 있습니다. 겨울이 되니 첨부사진의 붉은 동그라미 부위에서 첨부 동영상(다운받아서 보시면 됩니다.)과 같은 소음이 간헐적으로 발생합니다. (작은방 베란다 벽)

 

주로 밤10시~새벽5시에 발생하지만, 낮에도 빈번히 소음이 발생합니다. 몇 초마다 발생할 때가 있고, 몇 분마다 발생할 떄도 있습니다.

 

윗집에 보일러를 끄고 저희집을 키거나, 윗집에 보일러를 켜고 저희집에 꺼도소음이 발생하는 것으로 보아 지역난방의 공용배관과 관련이 있는 것 같습니다. 원래 공용배관이 엘레베이터 쪽으로 지나는 게 아닌가요? 아무튼, 윗집에서도 소음을 느끼고 있다고 합니다.

 

기계실 기사님께 여쭈어도 아파트가 오래되어서 그냥 살아야 한다며 무력한 말씀을 하시더라구요.

 

윗집도 저희집도 급수를 가동해본 결과 소음이 발생 않는 것으로 보아 급수아닌 난방쪽 문제는 맞는 것 같습니다.

 

나름 조사해 본 결과 아래와 같은 솔루션을 고려하게 되었는데요,

 

n01_신축관(익스펜션 조인트) 설치

신축관은 아파트 지하에 있는 것으로 기계실에 요청하면 되겠지요? 같이 가서 저도 잘 작동하는 지 확인하는 방법이 있을까요? 이게 설치되어 있지 않으면 경비실에 문의해서 달아달라고 하면 달아주는 것인지 모르겠습니다. 그리고,  9층이라 저희집과 무관한 내용인지도 모르겠습니다.

 

n02_절연 u볼트를 사용하여 느슨하게 체결 후 더블 너트로 고정

이건 복도의 엘레베이터 옆의 수도관 지나가는 곧에서 찾으면 되는 것일지요? 아니면 지하의 기계실에 가서 확인해야 할까요? 역시나 집이 9층이라 무관할 수도 있겠습니다.

 

n03_가정 분배기에 정유량밸브 설치 및 관세척 

하수관련 수리업체에서는 이 방법을 얘기하던데, 저희집 보일러를 꺼도 지역난방의 경우 다른집이 켰을 때 발생하면 저희집과는 이 방법은 무관하겠지요? 대략 25만원(정유량밸브설치 및 배관청소) 부르는 것 같습니다.

 

n04_단지공용 지하 차압밸브 교체 혹은 설치

지하에 있는 차압밸브를 교체시켜야 하는 지 혹은 정상작동을 하는지를 확인하는 방법이 있을까요? 기계실 직원분이 다소 성의가 없어서 잘 작동한다고 말해버리면 도리가 없을 것 같습니다. 역시나 9층이라 저희집과는 무관한 방법인지도 모르겠습니다.

 

n05_공용에어밴트수리

사실 기계실에 에어뺴기 얘기를 하니 어차피 8~15층은 공용난방배관이며 에어를 옥상에서 뺸다고 하더군요. 그렇다면 더더욱 저희집에서 에어빼는 것은 의미가 없을 것 같은데, 올라가서 에어뺴기가 제대로 작동하는 지 확인하는 수가 있을지요?

 

벽속에서 소리가 나니까 부수고 고칠 수도 없고 답답합니다.  관리소장한테 어필하면 좀 더 도움이 될 지 모르겠습니다. 솔루션이 나오면 다른 분께도 도움이 되도록 답안을 적겠습니다.

 

관심가져 주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2019.11.28 16:29
도면에서 싱크대와 발코니사이에 작은 공간이 있잖아요..  그 공간 속에 공용 난방배관이 지나갑니다.
그 배관 속의 물이 세대로 들어오면서 나는 소음 같은데요..
소음원은 세대 내일 수 있겠으나, 수격의 원인은 지하 기계실의 압력 때문일 가능성이 높습니다.
일단 이 게시판에서 "수격"으로 검색을 해보셔서 글을 찬찬히 읽어 보시길 권해드리며, 그럼에도 불구하고 저와 같은 제3자가 짐작으로 이를 해결하기는 어렵다는 것을 미리 양해 부탁드립니다.