안녕하세요.
올해 11월신축아파트 입주했는데
방화문 개폐 문제로 문의드립니다.
동영상 보시면 한번은 안 열리다가
안쪽으로 당기고 난후 밀고나니 열렸습니다.
그 후 한번은 다른 영상보시면 안쪽으로 당기고 나서도 안열리다
억지로 열다시피해서 열었고요
입주자카페보니 문이 꽉 안닫혔다고 해서
유압조절을 해서 문이 조금 쾅닫히게 조절했습니다.
그 후 안열리는 건 사라졌는데요(안쪽으로 별도로 당길필요없이)
(1.근데 다른 영상에 안쪽으로 당겨도 안 열린건 왜일까요?)
문제는 원래 문은
2. 천천히 닫혀도 꽉 닫혀야 하는게 아닌지?
3. 현재 꽝닫히게 해도 밀때 뭔가 퍽 걸리는 느낌이 나면서 열립니다. 다만 또 안쪽으로 당기고 밀면 부드럽게 걸리는거 없이 밀리면서 열려요...
원인이 무엇이고 하자신청은 어떻게 해야할까요?ㅜ
만약 가스켓을 빼고 쉽게 열린다면 가스켓이 문을 밀고있어서 손잡이를 눌렀을때 문안으로 들어가야하는 부속이 땡겨지지 않는 겁니다. 그럼 문틀중앙에 은색 부속을 아주 약간 더 밖 방향으로 옮겨달거나 살짝 갈아주시면 됩니다.
일단 가스켓을 빼고 한번 열어보시면 좀 더 명확해 질 것 같습니다.
첨부파일의 길이를 조정하고 나니 고쳐졌어요!!
문도 천천히 닫혀도 꽉 닫힙니다^^
입주시부터 현관 방화문이 흔들거려 2번의 AS를 받았으나
1번의 AS는 문조정으로 1번은 고무패킹으로 처리를 해주는
것으로 마무리 되었습니다.
하지만 세월이 지날수록 문의 흔들림이 점처음처럼 흔들리고
문이 악구가 잘 안 맞아서 힘 있게 문을 닫아야만 닫혀요
입주한지 5년이 지났어요.
세를 3년을 주고 들어와 산지 2년이 되다보니 AS체크가 늦어진거 같아요.
어떡해 하면 좋을지 몰라 문의드립니다.
글만으로는 상황을 알 수는 없으나, AS기간이 지났으므로.. 생활에 불편함이 있을 정도의 유격이나 흔들림이 있다면, 현관문 회사를 하나 찾으셔서 보수나 교체를 하는 방법 밖에 없을 것 같습니다.