신축아파트 물끊기홈 미시공
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
신축아파트 물끊기홈 미시공
G
뭉짜르트
12
4,191
2023.04.20 08:07
물끊기 홈이 미시공 되어 시공사에 문의 하니 역구배로 시공 되었다고 하는데 역구배로 시공이 말이 되나요?
출력
Comments
G
뭉짜르트
2023.04.20 08:08
미시공 사진
미시공 사진
16
허수할범
2023.04.20 09:59
예 가능합니다.
창을 기준으로 보고 유리 밖의 마감 아랫면을 밖으로 낮아지게 시공하면
물이 들어오지 않고 끝부분에서 차단됩니다.
예 가능합니다. 창을 기준으로 보고 유리 밖의 마감 아랫면을 밖으로 낮아지게 시공하면 물이 들어오지 않고 끝부분에서 차단됩니다.
G
너를보내고
2023.04.20 10:08
역구배의 경사도가 관건인건가요? 바람 부는 경우 끊어주는 홈이 없어 흘러 들어오지는 않을까 우려됩니다.
역구배의 경사도가 관건인건가요? 바람 부는 경우 끊어주는 홈이 없어 흘러 들어오지는 않을까 우려됩니다.
M
관리자
2023.04.20 11:02
네 역구배도 최소한 2% 정도의 경사가 있어야 하니까요..
네 역구배도 최소한 2% 정도의 경사가 있어야 하니까요..
G
그대로
2023.04.30 19:05
대형건설사에서 역구배로 시공된 사례가 있나요? 일단 도면상에는 물끊기홈은 없다고 합니다.
대형건설사에서 역구배로 시공된 사례가 있나요? 일단 도면상에는 물끊기홈은 없다고 합니다.
M
관리자
2023.04.30 20:00
그건 잘 모르겠습니다. 아파트에서도 역구배를 하는지는...
다만 물끊기를 대체할 만한 것이 있어야 하지 않을까 싶습니다.
그건 잘 모르겠습니다. 아파트에서도 역구배를 하는지는... 다만 물끊기를 대체할 만한 것이 있어야 하지 않을까 싶습니다.
2
GhoGho
2023.05.02 15:04
뭉짜르트님 이걸 한번 해보시겠어요?
외부에서 뭉짜르트님 세대의 물끊기홈이 없는 위치의 위층 세대들을 살피면서 윗층 세대에서 물끊기홈이 시공이 됐는지요.
가끔 알폼 물끊기홈이 없는 채로 와서 교환하는 경우가 있는데요, 교환하기 전까지 시공하는 층에 빠지는 경우도 있어서요. 만약 윗층세대에서 물끊기홈이 시공이 됐다면 미시공으로 보고 보수요청을 해야하지 않을까 생각합니다.
뭉짜르트님 이걸 한번 해보시겠어요? 외부에서 뭉짜르트님 세대의 물끊기홈이 없는 위치의 위층 세대들을 살피면서 윗층 세대에서 물끊기홈이 시공이 됐는지요. 가끔 알폼 물끊기홈이 없는 채로 와서 교환하는 경우가 있는데요, 교환하기 전까지 시공하는 층에 빠지는 경우도 있어서요. 만약 윗층세대에서 물끊기홈이 시공이 됐다면 미시공으로 보고 보수요청을 해야하지 않을까 생각합니다.
M
관리자
2023.05.02 19:25
그럴 수도 있나 보네요..
알려 주셔서 감사합니다.
그럴 수도 있나 보네요.. 알려 주셔서 감사합니다.
G
the
2023.05.14 14:50
역구배가 품질면에서도 좋습니다
역구배가 품질면에서도 좋습니다
M
관리자
2023.05.14 14:58
어떤 의미인지 좀 더 자세히 이야기해주시면 좋겠습니다.
어떤 의미인지 좀 더 자세히 이야기해주시면 좋겠습니다.
G
너를보내고
2023.05.29 14:16
관리자님 경사도 측정 장비 추천부탁드립니다.
관리자님 경사도 측정 장비 추천부탁드립니다.
M
관리자
2023.05.30 19:16
경사도 측정은 보편화 되어 있어서요.. 그리 전문 장비를 구입하지 않으셔도 괜찮습니다.
대략 아래 정도면 무난해 보입니다.
https://www.coupang.com/vp/products/6838674993?itemId=16255279074&vendorItemId=84973916160&q=%EA%B2%BD%EC%82%AC%EB%8F%84+%EC%B8%A1%EC%A0%95&itemsCount=36&searchId=3b308a8ab0354b3e8a204bcebbd0d7a2&rank=13&isAddedCart=
그리고 이런 제품은 폭이 작아서, 너무 부분 경사도만 측정될 가능성이 높기에.. 쇠자 같은 것을 준비하셔서 밑에 대고 측정을 하면 평균 경사도도 비교적 쉽게 측정될 수 있습니다.
경사도 측정은 보편화 되어 있어서요.. 그리 전문 장비를 구입하지 않으셔도 괜찮습니다. 대략 아래 정도면 무난해 보입니다. https://www.coupang.com/vp/products/6838674993?itemId=16255279074&vendorItemId=84973916160&q=%EA%B2%BD%EC%82%AC%EB%8F%84+%EC%B8%A1%EC%A0%95&itemsCount=36&searchId=3b308a8ab0354b3e8a204bcebbd0d7a2&rank=13&isAddedCart= 그리고 이런 제품은 폭이 작아서, 너무 부분 경사도만 측정될 가능성이 높기에.. 쇠자 같은 것을 준비하셔서 밑에 대고 측정을 하면 평균 경사도도 비교적 쉽게 측정될 수 있습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
창을 기준으로 보고 유리 밖의 마감 아랫면을 밖으로 낮아지게 시공하면
물이 들어오지 않고 끝부분에서 차단됩니다.
다만 물끊기를 대체할 만한 것이 있어야 하지 않을까 싶습니다.
외부에서 뭉짜르트님 세대의 물끊기홈이 없는 위치의 위층 세대들을 살피면서 윗층 세대에서 물끊기홈이 시공이 됐는지요.
가끔 알폼 물끊기홈이 없는 채로 와서 교환하는 경우가 있는데요, 교환하기 전까지 시공하는 층에 빠지는 경우도 있어서요. 만약 윗층세대에서 물끊기홈이 시공이 됐다면 미시공으로 보고 보수요청을 해야하지 않을까 생각합니다.
알려 주셔서 감사합니다.
대략 아래 정도면 무난해 보입니다.
https://www.coupang.com/vp/products/6838674993?itemId=16255279074&vendorItemId=84973916160&q=%EA%B2%BD%EC%82%AC%EB%8F%84+%EC%B8%A1%EC%A0%95&itemsCount=36&searchId=3b308a8ab0354b3e8a204bcebbd0d7a2&rank=13&isAddedCart=
그리고 이런 제품은 폭이 작아서, 너무 부분 경사도만 측정될 가능성이 높기에.. 쇠자 같은 것을 준비하셔서 밑에 대고 측정을 하면 평균 경사도도 비교적 쉽게 측정될 수 있습니다.