샷시틀과 문틀에 이격
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
샷시틀과 문틀에 이격
G
들꽃
4
2,302
2022.05.18 03:47
샷시틀과 문틀에 이격으로 문이 흔들리고 바람도
많이 들어옵니다. 이것도 하자라 볼수있나요?
출력
Comments
3
청루안인
2022.05.18 07:45
네. 하자입니다. '건축공사표준시방서 합성수지제 창호공사' 에서는 '창호와 창틀의 탈락을 방지하기 위하여 창짝과 창틀의 겹침 길이를 하부는 8mm 이상, 상부는 12mm 이상으로 한다.' 라고 명시하고 있습니다. 하자보수 받으시기 바랍니다. 위 사진처럼 겹침길이가 짧아서 모헤어도 창틀 레일을 감싸지 못하고 떠있어서 이격 및 외기 유입이 심해지고 있습니다.
네. 하자입니다. '건축공사표준시방서 합성수지제 창호공사' 에서는 '창호와 창틀의 탈락을 방지하기 위하여 창짝과 창틀의 겹침 길이를 하부는 8mm 이상, 상부는 12mm 이상으로 한다.' 라고 명시하고 있습니다. 하자보수 받으시기 바랍니다. 위 사진처럼 겹침길이가 짧아서 모헤어도 창틀 레일을 감싸지 못하고 떠있어서 이격 및 외기 유입이 심해지고 있습니다.
M
관리자
2022.05.18 14:12
청루안님 감사합니다.
청루안님 감사합니다.
2
청개구리샤시
2022.05.19 20:08
상기의 창호는 단열성능이 떨어지는 단창으로 시공 시 분합창의 구조상 창짝의 크기가 2100mm이상이므로 발코니 이중창에 비해 흔들거림 현상이 심하고 외풍유입이 많을 수 밖에 없습니다.
이러한 문제점 때문에 최근 단창이 아닌 이중창으로 바뀌고 있는 추세입니다.
간혹, 창틀의 하부가 쳐진 경우 창짝의 수직수평을 맞추기 위해 호차를 조절하여 창짝의 하부를 들어 올린 경우에 한하여 외풍이 유입이 심한 경우가 아니라면 하자로 볼 수 없습니다.
상기의 창호는 단열성능이 떨어지는 단창으로 시공 시 분합창의 구조상 창짝의 크기가 2100mm이상이므로 발코니 이중창에 비해 흔들거림 현상이 심하고 외풍유입이 많을 수 밖에 없습니다. 이러한 문제점 때문에 최근 단창이 아닌 이중창으로 바뀌고 있는 추세입니다. 간혹, 창틀의 하부가 쳐진 경우 창짝의 수직수평을 맞추기 위해 호차를 조절하여 창짝의 하부를 들어 올린 경우에 한하여 외풍이 유입이 심한 경우가 아니라면 하자로 볼 수 없습니다.
M
관리자
2022.05.20 07:50
청개구리샤시님. 감사합니다.
말씀하신 내용이 맞긴 하나 시방 기준에서 벗어난건 사실이어요. 애매한 부분이 있지만 일단은 규정대로 말씀드리는 것이 맞을 듯합니다.
청개구리샤시님. 감사합니다. 말씀하신 내용이 맞긴 하나 시방 기준에서 벗어난건 사실이어요. 애매한 부분이 있지만 일단은 규정대로 말씀드리는 것이 맞을 듯합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
이러한 문제점 때문에 최근 단창이 아닌 이중창으로 바뀌고 있는 추세입니다.
간혹, 창틀의 하부가 쳐진 경우 창짝의 수직수평을 맞추기 위해 호차를 조절하여 창짝의 하부를 들어 올린 경우에 한하여 외풍이 유입이 심한 경우가 아니라면 하자로 볼 수 없습니다.
말씀하신 내용이 맞긴 하나 시방 기준에서 벗어난건 사실이어요. 애매한 부분이 있지만 일단은 규정대로 말씀드리는 것이 맞을 듯합니다.