2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
경과 )
1. 하자보수기간내 욕조 위 타일불량(1장)으로 하자보수 진행
2. 작업자 단차문제로 기존 몰탈제거
3. 몰탈제거시 기존 방수층이 깨짐(사진상 남은 몰탈(2곳) 제거할때 방수층 더 깨졌을것으로 보입니다)
4. 그 위에 방수액 + 백시멘트 섞어 압착으로 타일 붙임.
질문)
1. 아무리 벽면이라지만 기존 방수층과 연결해서 미장 후 타일을 붙여야 하는건가요?
2. 백시멘트+방수액 조합으로 접착시 이상없나요?
3. 추후 누수라든지 문제가 발생할 수 있을까요?
기존 방수도 액체 방수로 마음의 방수이기에 이를 타일을 전체 철거하고 다시 방수를 한다고 해도 마음과 시간과 에너지만 상할것 같습니다.
차라리 추후 누수 시 하자이행 보증을 문서로 남겨 놓는 것이 좋을 것 같습니다.
다만 그 방수층이라는 것이 액체방수를 섞은 몰탈이기에, 유의미한 방수는 아니라는 뜻이었습니다.
물론 타일접착제에 방수액을 섞은 것 보다는 낫겠습니다만.. 그 나은 정도도 극히 작은 차이일 뿐입니다. 그러므로 위의 댓글처럼 보수 공사를 한 부분에 대한 추후 누수발생시 하자처리를 하겠다라는 문서를 남기시는 것이 좋겠다고 정리를 해 드린 것입니다.