출입구 결로 및 누수 문의드립니다.

하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

출입구 결로 및 누수 문의드립니다.

G 김현재 1 900 2022.08.29 13:04

20210113_172805.jpg

신축 당시 비가 많이 내리고 난 후 빗물이 유입 되었습니다.

20211108_170445.jpg

지금도 비가 많이 오면 저수조 입구와 저수조 천장에 물이 뚝뚝 떨어지는 상황입니다.

20220314_170354.jpg

평소에도 출입구 대리석에는 결로로 보이는 상황이 지속중입니다. 출입구 안쪽에는 공간이 있고 막혀 있습니다. 제습기를 풀로 가동중이네요

화면 캡처 2022-08-18 154703.png

주차장이 GL보다 높게 타설 되어 슬라브 위로 마감이 되어진 상태입니다.

외부에서 방수는 힘들다고 판단되어 두 가지 방법을 생각 중인데요.

 

첫 번째 출입구 안쪽 공간에 환기구를 뚫고 환풍기를 설치한다.  환풍기 보다 전열교환기가 효과 있을까? 아님 환기구를 두 군데 뚫어야 하나? 궁금합니다.

3층 건물에 환기구 한두개 뚫는게 건물 하중에 문제는 없겠지요?

 

두 번째 출입구 벽과 바닥이 만나는 사면에 내부에서 인젝션 방수를 한다. 이것 또한 다른 부작용이 없을지 해결책이 될 수 있을지 궁금합니다.

 


 

 

Comments

M 관리자 2022.08.29 13:32
이어치기한 부분에 차수조치가 되지 않은 것으로 보이므로 우선은 인젝션방수를 시도해 볼만 할 것 같습니다.
그 다음 상황을 지켜 보고 후속 조치를 강구하시는 것이 좋겠습니다.