질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


현관문 문틀 시공불량과 결로

G 박용현 6 2,649 2023.01.18 10:42

현관문 틀 표면이 너무 울퉁불퉁하고 이상합니다. 그리고 틈이 있어 보입니다. 그래서인지 결로가 현관문 앞밖 전체적으로 생깁니다. 한번 봐주시면 감사하겠습니다. 

0.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

Comments

10 잡자재 2023.01.18 12:23
안타깝습니다만 현관문 자체의 단열성능이 너무 낮아 생기는 현상으로 다이소에서 판매하는 문풍지 등으로 누기를 잡고 방화문에 뽁뽁이 혹은 단열벽지등을 부착하는 수밖에는 없습니다.
M 관리자 2023.01.18 14:50
표면의 도장은 아마도 현장에서 재 도장을 한 것 같습니다.
기능하고는 무관한 부분이나, 거슬리시면 AS를 요청하시어요..  AS는 아마도 표면을 연마한 후에 다시 도장을 하게 될거여요.

현관문의 기밀성능은.. 사진에 보이는 가스켓에서 담당을 합니다. 그러므로 문 자체가 수직이 잘 맞다면 가스켓 자체는 이상이 없어 보입니다.
그리고 단열성능은 프레임에서 담당을 하나, 방화문의 한계가 명확히 존재를 합니다.
G 박용현 2023.01.18 21:54
프레임 틈으로 찬바람이 들어와 프레임 안밖으로 결로가 생기는 것은 아닌가? 어쭙고 싶습니다.
혹시 현장에서 재도장하는 이유는 무엇인지 알수 있은까요? 감사합니다.
M 관리자 2023.01.18 23:51
그 틈새가 생기지 않도록 하는 역할이 고무가스켓입니다. 그 것만 건전하다면 찬바람이 들어 오지는 않습니다.
재도장은 여러가지 이유가 있지만, 설치 과정 중에 상처가 생겼을 가능성이 가장 높습니다.
G 엔지니어 01.19 09:48
문틀에 결로가 생기는 것은 시공 자재 결함입니다.외부 공기와 맞닿는 현관문의 문틀은 단열재 충진된 문틀을 사용해야 결로방지가 됩니다.
문틀 내부에 스티로폼 알갱이와 시멘트 혼합한 단열재 사용됩니다.
G 미장 01.19 11:46
문틀의 단열재로 글라스울이 노출되어 적용된 제품을 설치했고, 구조체와 문틀을 철물을 이용해 고정후 미장작업을 통해 외벽과 문틀사이의 틈을 마무리 했습니다. 몰탈사춤 공정중 노출된 단열재가 구조체와 문틀의 단단한 체결을 방해해 단열재 제거후 시공을 했습니다. 문틀에 적용되는 단열방식도 여러종류가 있어 보입니다. 자재 선정시 참고해야겠습니다.