주상복합 전열교환기 미세먼지 수치 증가관련

G cylee 4 989 02.24 10:29

안녕하세요, 수고하십니다. 질문 있어 문의드립니다.

 

저희 집 주상복합인데요, 전열교환기가 사진의 파나소닉 제품인데요, 상시 사용 중입니다. H13 헤파 필터를 3개월마다 갈아 주는데도 밖에 미세 먼지가 나쁠 때는 실내 공기청정기 미세먼지 수치도 밖에 만큼은 아니지만 꽤 올라갑니다. 실험섬아 전열교환기를 꺼보니 실내 미세먼지 수치가 내려가네요.

 

여기서 실내 공기질을 개선하기 위해서 제가 순차적으로 해 볼 수 있는 건 아래 정도일 듯 한데요, 조언 부탁드립니다.

1. 주문 제작형 필터를 쓸고 있는데 필터 사이즈를 틈 없이 정확히 맞춘다.

2. H13이라고 팔고 있지만 효율이 떨어지는 필터일 수 있으니 다른 필터로 교체해 본다.

3. 전열교환기를 최신 모델로 교체한다.

Comments

G cylee 2024.02.12 09:40
사진 재 첨부합니다.
10 잡자재 2024.02.12 17:12
해당 제품을 검색해보아도 나오지 않아 정확한 답변을 드리긴 어렵습니다만 필터를 교체하여도 미세먼지 수치가 올라가는 것은 크게 3가지 정도 원인이 추측됩니다.
 1. 환기장치 열교환소자의 오염 ㅡ> 환기장치를 분해해봐야 알 수 있습니다.
펄프소재의 소자인 경우 교체해야 해결 가능하며 물세척이 가능한 소자인 경우 물세척 후 재사용이 가능합니다.
2. 배관의 오염 ㅡ> 배관 내부 내시경을 통해 확인 할 수 있습니다.
환기장치의 풍량을 강으로 틀었다 다시 약풍으로 줄이면 배관 내부에 쌓인 오염된 공기가 빠른 풍속으로 인해 배관 밖으로 나오게 됩니다.
3. 음압으로 인해 외부의 공기가 유입되는 경우 ㅡ> 디퓨져에서 토출되는 공기의 오염도를 측정해서 알 수 있습니다.
환기장치가 원래 H13필터를 사용하는 제품인지 아니면 다른(예: 미디움) 필터를 사용하는 제품인데 그냥 H13필터를 끼우신 건지 궁금합니다.

만약에 후자가 맞다면, H13필터의 부하가 너무 커서 환기장치 내 다른 곳으로 공기가 빠져나가는 공기가 상대적으로 늘어나서 (즉, 누기 증가) 외기가 제대로 걸러지지 않은 채로 집안에 들어오는 가능성도 생각해보세요.
G cyler0919 2024.02.13 10:33
답변 감사합니다. 조언에 따라 이것 저것 해 보고 결과 올리겠습니다.