2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
이번 겨울 외부가 0도씨정도로 내려가면 벽과 바닥사이 모서리와 양끝 꼭짓점 부분 바닥쪽에 물방울이 맺힙니다. 단열업체는 바닥결로는 못잡는다고 합니다.
확장된 곳은 보일러 선이 깔려있긴 하나 너무 깊이 있어 열이 잘 올라오지 않습니다.
아이들도 있고, 공사를 최대한 비용과 시간을 줄이며 문제를 해결할 수 있는 방법을 고민끝에 윈도우시트 인테리어처럼 창가부분의 바닥에 단열을 하여 단을 높이는방법을 생각해보았습니다.
궁금증1. 벽체단열한 것은 제대로 시공된 것일까요?
궁금증2. 바닥단열로 벽체에 한것처럼 gcs보드나 이보드단열을 하면 괜찮아질까요?
궁금증3. 강마루 시공이 되어있는데, 그 위에 단열재를 바로 올려도 될까요? 안된다면 강마루를 제거하고 그 위에 단열제를 대는 것은 괜찮을까요?
궁금증4. 제대로 된 바닥단열방법은 무엇이고, 지금 저희집의 현 상황에서 가장 괜찮은 단열방법은 무엇일까요?
1. 이 것은 지금의 정보로 판단이 어렵습니다.
2,3. 바닥 단열을 해도 되지만, 강마루 등 마감을 모두 제거하고, 더 나아가 바닥의 엑셀파이프가 매립된 몰탈층까지 모두 제거를 하고 단열을 해야 합니다. 지금 상태에서 단열을 하면 마루가 다 부패할 것입니다.
4. 사진 등의 정보를 더 주셔야 할 것 같습니다.
즉 그 자체의 문제인지를 보기에는.. 이 물건(장)을 치워야 합니다.
이 부분에 대한 이야기는 아래 글에 정리되어 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=15
경우에 따라서 바닥에 단열재를 아예 넣을 수 없는 상태일 수도 있거든요. 그럴 경우에는 오로지 난방 파이프의 열기에 의존을 해야 하기에 난방 비용이 많이 나올 수도 있습니다.
하지만 그렇게라도 한다면 지금 바닥 끝 쪽에서 생기는 문제는 대부분 해결할 수 있습니다.
두번째는 벽면의 단열조건인데요. 지금 외벽의 단열이 제대로 되어 있는지도 봐야 하는데, 그 것은 일부라도 철거를 해서 안쪽의 상황을 봐야 알 수 있습니다.