보일러 배관 시공 문의

하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

보일러 배관 시공 문의

G 임베디드 5 785 2024.01.10 14:42

FLIR0060.jpg

 

FLIR0065.jpg

 

안녕하세요

도움에 감사드립니다.

 

위에 첨부한 영역은 1.2m x 3.7m 확장부 공간인데 위의 열화상 이미지와 같이 배관을 시공되었습니다.

현재 배관 길이를 25m 이상 삽입하여서 확장부 부분과 거실에 난방온수가 제대로 흐르지 않는 상태입니다.

또한 아래 사진과 같이 굽힙직경이 175mm 가 안되게 시공되어 있어서 향후 누수 발생의 여지가 있는 상황입니다.

따뜻하게 하려고 많이 깔았다는 이유가 합당한 것일까요? 현재 시공부위 재시공을 생각하고있는데 위에 상황에서 더 확인해야하는 사항이 있을까요?


 



 

 

Comments

M 관리자 2024.01.10 19:13
안녕하세요.
굽힘길이를 떠나서, 온수가 전달이 되지 않는 길이로 시공이 되었다면 기능을 발현하지 못하는 상황이므로.. 가능하다면 재시공을 하는 것이 좋겠습니다.
G 임베디드 2024.01.11 11:56
안녕하세요 관리자님
해당 시공업체에서 배관 형상이 저렇게 된것이 정상시공이라고 하는데.. 제가 확인한바로는 저런형상으로 시공하는 경우가 없는것으로 보입니다. 이게 맞는건가요?
M 관리자 2024.01.11 12:02
형태로 접근 하기보다는 위에 말씀드린 바와같이 온수 순환의 문제로 접근하는 것이 협의에 더 나을 것 같습니다만  배관은 서로 200mm  간격으로 이격이 되어야 합니다. 지금은 너무 붙어 있는 것 입니다. 그러다 보니 배관 길이가 길어진 것이고요.
물론 이렇다 하더라도 온수 순환에 문제가 없다면 괜찮을 수 있지만... 그렇지도 못한 상태이기에 하자로 봐야 합니다.
G 임베디드 2024.01.11 22:04
답변 감사합니다 관리자님
M 관리자 2024.01.11 23:15
감사합니다.