신축아파트 창틀 흔들리고 창틀 옆 석고보드가 눌림이 있어 석고보드를 뜯어보았습니다.
1. 단열재와 석고보드 사이 점공법으로 본드로 붙였던데 본드 두께가 1cm정도 되어 보이고 그렇게 석고보드가 본드 두께로 인해 떠 있는 상태이다 보니 눌림이 발생합니다. 충격이 생기면 본드가 없고 눌려지는 부분은 부서질 가능성이 커보이는데 사진처럼 본드 두께며 점공법으로 하는게 맞는건지 궁금합니다.
2. 그리고 폼 주입을 했다고하는데 단열재까지만 폼이 있고 석고보드가 있는 곳까지는 폼이 닿지가 않게 있더군요. 폼 사이사이 비어진곳도 보이구요. 그래서 영상처럼 샷시른 닫으면 폼이 있어도 창틀 전체가 흔들립니다. 그리고 흔들리면서 폼과 창틀이 떨어지면서 흔들리는게 보입니다. 이건 폼을 다 뜯어내고 다시 주입해야하나요?
2. 석고보드까지 폼이 오지는 않습니다. 단열의 연장선이라서 단열재 높이에 맞추게 됩니다.
흔들리는 것은 위의 답변으로 갈음이 될 것 같습니다.