안녕하세요,
현재 냉동창고를 운영하고 있으며, 냉동창고에서 결로가 발생하여 자문을 구하고자 문의드립니다.
현황은 아래와 같으며, 해당 결로에 대한 원인과 개선 방안에 대해 의견을 부탁드립니다.
1. 저온창고와 지붕판낼사이의 반자에서 결로가 발생(단면도 노란색)하고 있으며, 반자 내부에 고인 결로수가 저온창고 내부에 고드름의 형태로 떨어지고 있습니다.
2. 저온창고와 외벽사이에는 약 30cm 공간(단면도 파란색)이 있으며, 지붕반자에서 발생한 결로수가 벽체를 타고 흘러 하부층 작업장과 저온창고에 누수 형태로 떨어지고 있습니다.
3. 저온창고와 저온창고사이의 내벽은 방화구획으로 인하여 지붕 판낼까지 그라스울T150 판낼로 구획되어 있습니다.
(반자 속 공간은 저온창고 앞의 작업장을 포함하여 4개의 공간으로 구획되어 있음.)
4. 반자의 외벽측에는 갤러리창이 4개소 설치되어 있으며, 지붕에는 동력 벤츄레이터가 3개소 부착되어 있습니다.
5. 반자 결로는 주로 6월~9월사이 발생되며, 겨울철에도 외부 습도가 높은 날(비오는 날등)에는 일부 발생합니다.
6. 저온 창고는 -18도로 운영하고 있으며, 외기 온도는 한여름철에는 30~35도 정도입니다.(지역: 경기도 남부)
도움 부탁드립니다.
감사합니다.
저온창고에 벤츄레이타를 넣은 이유가 혹시 있으신가요?