유리 하자 확인 요청의 건

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


유리 하자 확인 요청의 건

G 원투차차차 3 519 03.31 10:07

안녕하세요, 준공 된지 25년 된 복층유리에 하자가 발생하였는데,

간봉 파괴로 추정하고 있습니다.

 

내부에 백화 현상 및 결로가 진행되는 것으로 보는데 맞을까요?

 

그리고 간봉에 보면 소금결정같은 것들이 생기던데 이건 왜그런 걸까요?

IMG_0798.JPG

 

IMG_0792.JPG

 

IMG_0773.JPG

Comments

M 관리자 03.31 10:56
하자 맞습니다.
소금처럼보이는 것은 결로수가 간봉속의 흡습제와 반응한 결과 입니다.
G 원투차차차 03.31 11:30
그렇군요.. 결로수와 간봉속 흡습제가 반응한 다는 것은 처음 알았습니다!
답변 감사합니다.
M 관리자 03.31 12:21
실리카겔이라 그렇습니다.
감사합니다.