안녕하세요
내용을 검색해봤으나 명확한 답이 안나오는것같아 조심스레 질문드립니다.
작년에 누수문제가 발생하였고
누수를 찾는 과정에서 업체가 난방분배기 배관이 낡았으니 이를 교체하는게 어떻겠냐고 말해서 교체를 하게 되었습니다.
이후 관리사무소에서 교체된 난방 배관을 보고선
1. 유량계가 설치되어 있지않다. ( 기존에는 설치되어 있었습니다. )
2. 동배관을 pb로 교체했는데 지역난방은 압력이 쎄서 파열될수도 있다
라는 이야기를 들었습니다.
이후 해당내용을 업체에 이야기하니
1. 유량계는 설치하지 않아도 문제가 전혀 없다.
2. 지금까지 pb로 같은 작업을 많이 했는데 아무런 문제가 없었다.
라고 이야기하고 있습니다.
업체는 위의 이유로 해줄게 없다라고 이야기하고 있는데 문제가 생기지 않을지 너무 걱정되어 이곳에 질문드리게 되었습니다.
첨부파일은 작업이 끝난 현재 상태입니다.
-------------
1. 현재 살고 계시는 집의 지역난방 과금 방식을 알아야 합니다. 유량계로 정산을 하는 방식이 아니라면 필요로 하지는 않습니다.
2. PB 관도 통상적인 상황에서 문제는 없습니다. 다만 워터햄머 등으로 인해 큰 압력이 걸렸을 때는 빠지기도 하나 그 확률은 비교적 낮은 편입니다.