안녕하세요. 전열교환기 관련해서 질문 드립니다.

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


안녕하세요. 전열교환기 관련해서 질문 드립니다.

G 궁금해요 12 343 04.08 15:42

안녕하세요.

전열교환기 관련하여 질문 드립니다.

 

리모델링 후 전열교환기를 24시간 틀고 있습니다. 그런데 아무리 24시간 틀어도 tvoc 획기적으로 낮아지질 않습니다. 32평에 풍량 270으로 틀고 있어도 효과가 거의 미비한 게 이상하더라고요.

그래서 확인차 환기모드일 때 급기 디퓨저에 공기 측정기를 갖다 대어 보니 tvoc 수치가 실내가 1000이면 500ppb 정도로만 떨어지지 그 아래로는 잘 안 떨어지네요.

그런데 바이패스 모드(급기만) 일 때는 급기 디퓨저에 공기질 측정기를 대어보면 tvoc 수치가 거의 0으로 떨어집니다. 

 

전열교화기가 잘 못 설치 된 건지. 아니면 전열소자내에 누기가 발생해서 배기와 급기가 섞이고 있는건지

참 답답하네요ㅠㅠ

Comments

M 관리자 04.08 16:03
안녕하세요.

높은 확률로 전열교환기 내부에서의 누기가 있는 경우입니다.
판단이 어려우시면, 전열교환기의 두껑을 열고 내부 사진을 찍어 주시면 봐드릴게요.
G 궁금해요 04.08 16:24
사진을 이렇게 찍어드리면 될까요?
우선 너무 감사합니다 ㅠㅠ
M 관리자 04.08 16:37
맨 상단 꼭지점이 의심스럽습니다만, 이 사진으로는 잘 보이지 않습니다.
전열교환기는 아래 그림에서 파란색과 연두색의 방향으로 내외부 공기가 움직입니다.
그러므로 붉은 색 화살표의 방향으로 공기가 섞이면 안되거든요.
이 네 모서리에서의 틈새나 통로가 있는지를 보시면 되세요.
G 궁금해요 04.08 16:42
제가 전열 소자 떼어내고 뭘 하나 발견했는데요. 이게 아파트 외벽쪽으로 나 있는 급기구 구멍이 전원을 켜도 아무 반응이 없네요;;;
G 궁금해요 04.08 16:45
아파트 외벽으로 나 있는 급기구와 배기구 중에 급기구 구멍이 전원을 작동 시켜도 반응이 없어요. 휴지를 갖다 내는데 아무 바람이 들어오지도 않고, 구멍도 안 열리는 거 같네요. 사진 처럼 작동 시켜도, 안 시켜도 저 입구가 저 상태로 아무 바람이 안 들어오네요.
G 궁금해요 04.08 16:48
바이패스 작동시에도 1번 아무 반응 없고, 2번에서만 문이 열리면서 바람 빨이드이네요. ㅠㅠ 이거 고장이죠?
M 관리자 04.08 16:56
전동이라면 고장인데..
중력식일 수 있습니다. 즉 휀이 돌아서 공기를 빨아 들이면 안쪽으로 열리는 방식일 수 있다는 의미입니다.
G 궁금해요 04.08 16:58
그건 어떻게 확인할 수 있을까요?ㅠㅠ
M 관리자 04.08 17:21
댐퍼에 전선이 연결되어 있지 않고, 손으로 당겨서 쉽게 열린다면 중력식 댐퍼입니다.
G 궁금해요 04.08 17:30
이거 전선 연결된거 아닌가요?
M 관리자 04.08 18:13
흰선은 전선으로 보이긴 합니다만, 실수를 줄이기 위해서.. 제조사에 문의를 해보시는 것이 좋을 것 같습니다.
G 궁금해요 04.08 18:14
오랜 시간 상담해주셔서 감사합니다^^