이거 샷시 폼이 충분히 채워지지 않은건가요?

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


이거 샷시 폼이 충분히 채워지지 않은건가요?

안녕하세요

저번에 도로변 소리 때문에 방음이 잘 되지 않는게 고민이라고 질문한 사람입니다. 

 

주신 답변대로 몰딩을 일부분 뜯어냈더니 아래와 같이 되어 있더라고요. 

혹시 이게 폼이 잘 안채워진걸까요?

눈으로 봤을때는 폼이 없는 것 같기는한데...

 

또 폼을 집어넣으면 전보다 방음이 한층 나을지도 궁금합니다. 

폼때문에 방음이 잘 되지 않는 부분이 있다면 공사를 진행하려고 합니다. 

 

도와주신 덕분에 정말 어떻게 해야할지 감을 잡고 있습니다. 

 

진심으로 감사합니다!

Comments

G 글쓴이 03.16 17:39
추가적으로 샷시 아래로 저런 곰팡이도 길게 피었습니다. ㅠㅠ 골치아프네요 뭐가문제인지...
G 글쓴이 03.16 17:53
참고적으로 저 몰딩 뜯어낸 부분에 손을 대면 (특히 가로세로 만나는 부분에서) 바람의 흐름이 느껴집니다.

우레탄 폼 쏴서 막으면 방음 개선 될지 고민이네요
G 글쓴이 03.16 18:49
자꾸 질문 드려서 죄송합니다.

우레탄폼을 채울때 기존 우레탄폼을 다 제거한 후에 채우는게 나을까요?
아니면 그냥 덧대어서 기존거에 새거를 쏘는게 나을까요?
G 글쓴이 03.16 20:50
사진이 잘 보이지 않을까봐 라이트를 켠 뒤 찍은 비디오입니다
M 관리자 03.17 10:42
이전 질문글
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=45008


폼을 채우면 개선되겠지만, 드라마틱한 변화는 아닙니다.
추가할 때, 기존 폼을 제거하지 않아도 괜찮습니다.
G 글쓴이 03.17 12:54
네 감사합니다 ㅎㅎ
1. 혹시 우레탄폼 중 어떤 제품을 쓰는 쪽이 좋을까요? (연질/경질 등이 나누어져 있길래 여쭤봅니다.)

2. 저번에 몰딩을 뜯어내고 실리콘 코킹을 하라고 하셨는데 폼을 쏘는거랑 차이가 없는지도 궁금합니다.

질문이 너무 많아서 죄송합니다 ㅠㅠ
그리고 답변 진심으로 감사드립니다 :)
M 관리자 03.17 14:05
1. 연질폼을 사용해야 합니다.
2. 폼이 더 낫습니다. 다만 폼 자체로는 마감이 아니기에, 그 위에 다시 실란트 코킹을 해주어야 합니다.

질문은 앞으로 여러 번 더 계속하셔도 괜찮습니다. 제 직업이니까요.
G 글쓴이 03.17 14:19
감사합니다
전문지식을 나눠주시는게 당연한 일이 아니라 감사해서요 ㅎㅎ

혹시 실란트 코킹을 해줘야한다는 말씀은 어떻게 해야한다는걸까요?
M 관리자 03.17 15:26
폼 시각적으로 드러나지 않도록 표면에 실란트를 발라 주어야 한다는 의미입니다.
만약 별도의 마감재가 들어가면 그대로 두어도 괜찮습니다.
G 글쓴이 03.17 15:42
네 감사합니다
G 글쓴이 03.17 22:47
말씀해주신대로
1. 몰딩을 뜯은 후에 우레탄 폼으로 공간 채우기
2. 차음재 등을 창문에 딱 맞게 겹쳐서 꽉 채워서 끼워넣고 그걸 석고보드로 몰딩까지 전체를 덮기.
를 하려고 합니다.

여쭤보고 싶은 부분은,
석고보드 등을 창문에 채울때 따로 부착하는 본드나 폼은 사용하지 않고 끼우는 형식으로 (즉 유리창에 아무것도 바르지 않을 생각입니다.)하되,
석고보드는 몰딩에 고정시키려고 합니다.
그 고정방법을 문의드리고 싶습니다.

1️⃣무엇으로 고정해야할까요?
제가 건축지식이 전무해서, 직관적으로 떠오르는건 몰딩 바로 앞이 가벽이라 네 면을 나사 등으로 고정하고, 석고보드 양 면에 무언가를 바르려합니다.
너무 강력해서 안떼지는거 말고 어느정도 복원이 되면서 밀착되는 폼/본드가 있을까요?

2️⃣몰딩을 떼어내고 다시 붙일때, 시공된 몰딩을 보니, 몰딩에 어떤걸 바르시고 스테이플러 같은걸로 붙이셨더라고요.
그러나 뗄때 몰딩이 부서지지 않고 잘 떼졌습니다.
이때 쓰는 스테이플러나 폼/본드(복원가능한)는 무엇인지 찾아봐도 나오지 않아 여쭤봅니다.



감사합니다 ^^
G 글쓴이 03.17 22:47
위에 오타가 났네요
석고보드 양면이 아니라 네 면을 말하려 했습니다
M 관리자 03.18 11:21
이전 질문글의 답변을 찬찬히 보시면.. 석고보드가 아닌 "합판'으로 고정을 권해 드린 바가 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=45008

석고보드는 강도가 약하기 때문에, 말씀하신 것 처럼 고정을 할 수 없기에 그렇습니다.
그러므로 흡음재를 창문에 채워 넣고, 그 흡음재가 떨어지지 않도록 합판으로 막는 개념인데, 합판은 칼블럭 등을 이용해서 구조체에 고정이 되는 방식이어야 합니다.

이럴 경우 몰딩까지를 모두 덮는 구조이기에, 몰딩을 다시 사용할 수도 없고 그럴 필요도 없습니다.