신축 아파트에 입주해서 이번에 처음으로 난방(개별난방)을 가동했는데
분배기가 있는곳(부엌) 주변에서 찬바람소리(전투기소리) 같은 소음이 발생하여서 원인이 궁금하여 문의드립니다.
(A/S에서도 원인을 잘 못잡는듯 해서 경험이 많으실거 같아 지푸라기 잡는 심정으로..)
특히 보일러를 처음 가동 시에 소음이 많이 발생하며, 가동 중에도 간헐적으로 발생합니다.
녹음파일 첨부하였고, 감사드립니다.
그럴 경우 보일러의 펌프압을 조금 낮추어 보는 것으로 해결될 수 있습니다.
직접은 어려우시며, 보일러기사를 부르셔야 합니다.
다시 말씀드리겠습니다.
먼저 각 방에 온도가 설정온도에 전부 도달하였을 때 밸브 하나가 열려있는지 확인 부탁드립니다.
간혹 설정을 잘못하여 밸브가 모두 닫히는 경우도 있어서요.(이럴경우 as를 부르셔야 합니다.)
설정온도에 도달해도 최소 하나의 밸브가 열려있는 것이 확인되었다면 보일러 아래 출수와 환수를 연결하여 바이패스를 만들고 압력을 조절해주시면 됩니다. 본래 차압밸브가 가장 먼 분배기에 달리는게 올바른 방법이지만 소음을 줄이기 위한 목적이어서 설치가 간편한 보일러 하부에 설치하여도 됩니다.