질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하십니까?
시설관리하고 있는데 결로문제로 질문드립니다.
4층 냉동창고 아래에 위치한 3층 매장 안쪽 창고 천장에 결로가 생겨 정확한 원인을 알고 싶습니다.
우선 20년 오픈 이후 2년동안 문제가 없다가 올해 8월초 비가 오는 날 처음 발생하였습니다.
현재 상태
위치 : 냉동창고는 매장과 회의실 위에 걸쳐 위치해 있음.
냉동창고와 면한 면적- 매장(4.7m2), 회의실(0.8m2)
매장은 출입문 열고 영업, 회의실은 출입이 거의 없고 문도 항상 닫혀있음.
천장마감 : 매장과 창고 - 오픈천장(경계벽이 풀벽이 아니라 같은 공간으로 간주)
회의실 - 텍스천장마감 있음.
설비 : 매장과 창고 - 전열교환기&EHP, 회의실 - EHP 설치되어 있음.
결로 : 창고 천장에만 결로 생김, 회의실 천장 내 깨끗함
1. 급상승한 온습도의 영향인지? 냉동창고 바닥단열 문제인지? 아님 또다른 원인인지요??
2. 2년동안 매장 출입문 열고 영업한거는 똑같은데 왜 올해에 발생했을까요?
3. 온습도 영향이면 대책은 무엇인지요?
4. 냉동창고 바닥단열의 문제가 있을시 확인하는 방법은 있을까요?
5. 기타 다른 원인이면 그 대책은 무엇인지요?
질문 외 다른 조언도 있으시면 같이 부탁드립니다.
미리 감사드립니다.
혹시 더 필요한 자료가 있으시면 더 올리도록 하겠습니다.
창고실의 온습도 상황을 회의실, 매장과 비교해보고, 천장 표면의 온도측정을 해봐야 이유를 알수 있지 않을까 싶습니다.
저도 유사한 의견인데요. 두 가지 가설이 가능합니다.
냉동창고의 하부면 온도는 결로의 경계점에 항상 있었는데, 이번 장맛비 때 급격한 습도의 상승으로 그 경계선을 넘었을 수 있다는 가설과
냉동창고 바닥의 우레탄보드가 흡수율이 높아져 단열성능이 서서히 하락한 결과, 2년이 지난 지금에서는 결로 온도에 도달했다는 가설.
이 두가지 중에서 저는 후자 쪽에 더 의미를 두고 싶습니다.
적외선 표면 온도계는 저렴한 것이 많으므로 하나 구입을 하셔서 표면 온도를 찍어 보시는 것이 확인에 도움이 되실 것 같습니다.