8년차 철근 콘크리트 슬라브 옥상 4층 근생입니다.
건물 곳곳에 균열이 가 있고 누수가 생겨서 보수공사를 해야하는데요,
단순 누수 보수공사만으로도 해결이 될까요?
첫 번째 사진은 옥상 난간벽 갈라짐,
두 번째 사진은 3층 계단실 내벽 누수로 인해 물 샘(내력벽 균열도 많습니다.)
세 번째 사진은 내력벽 갈라짐(사방 팔방으로 갈라짐이 있습니다.)
네 번째 사진은 계단 아랫부분 갈라짐(무너지지 않을지 걱정이네요.)
균열으론 대부분 이상 없다고 하는 경우가 많아서 궁금합니다.
그리고 10년차가 되지 않았는데 건설사에 하자보수가 가능할지요..?
바쁘신 와중에 읽고 답변주셔서 감사합니다. 좋은하루 되세요.
보수만 해주시면 되실 정도여요.
다만 두번째 사진의 수평균열은 이어치기한 부분일 것 같은데요.. 그 곳은 지속적으로 지켜볼 필요가 있습니다.
보수하시면서 크랙게이지를 한 두개 설치해 두시는 것도 방법입니다. (물론 조만간 문제를 야기하지는 않을 것입니다.)