에너지/열교해석관련 질문

Cavity 문의입니다!!

4 꺼부기 9 2,426 2014.04.03 11:56
안녕하세요^^;;

Cavity 문의입니다!!

Cavity를 이럴때는?? 어떻게 적용을 해야하나요!!

외부든(?) 내부든(?) 경계조건에 접해 있는 상황입니다!! 

왼쪽 그림에서 수치값은? F - 2.9468 , E - 0.2159
오른쪽 그림에서 수치값은? F - 2.9224 , E - 0.2134

Cavity 적용하느냐? 말아야 하느냐? 에 따라서
토탈 열관류율 차이값이 0.028(2.8%) 차이가 큽니다!!


Cavity의 대한 정의를 내릴수 있나요?
매뉴얼을 보면, 알것 같으면서도 모르겠네요?
외부든? 내부든? 이러한 상황에서는~~~
어떻게 적용을 해야하나요? 감사합니다!!

Comments

M 관리자 2014.04.03 14:59
아래 두가지만 유의 하시면 됩니다.
.
M 관리자 2014.04.03 14:59
다만, 틈 안에 다시 작은 틈이 있고, 이 틈이 2mm 보다 좁으면 아래와 같이 입력합니다.
4 꺼부기 2014.04.03 16:24
답변,, 감사합니다!!

1) 그림에서는? 외부만을 표현이 되었는데...
외/내부,, 둘다~~~ 적용을 한다는 것이지요?

그리고요?

2) b 길이가,, 2mm 이하일경우는???
Frame Cavity NFRC 100 으로 적용하며~
10mm 이상이면 채우지 않는다는 것이지요!!

3) 제가 올리는 그림에서(?)
오른쪽 그림이 맞는 것이네요!!

4) 아래 그림이라면,, 또한~
이렇게도 적용이 가능한 것인가요???
M 관리자 2014.04.04 13:52
막힌 내부는 모두 Frame Cavity NFRC 100 입니다.
4번에서 가장 넓은 폭이 10mm를 넘지 않는다면 네 맞습니다.
4 꺼부기 2014.04.04 14:18
답변,, 감사드려요!!

질문 1번, 2번, 3번은 맞는 답인가요?
그리고(?) 4번은,, 위 공간은 막힌 내부입니다.
그림에서 보듯이 10mm 폭이라면 깊이(세로)가 아닌
밑변(가로)를 얘기를 하시는 거죠??? 감사합니다.
M 관리자 2014.04.04 14:31
"막힌 내부는 모두 Frame Cavity NFRC 100 입니다."  가 1번에 대한 답변이었습니다.
나머지는 맞습니다.
4 꺼부기 2014.04.04 15:10
생각해보니깐요,, 1번 질문을(?) 제가 잘못 말씀을 드릴것 같아요??
외/내부를 말씀 드린 것은(?) 위 매뉴얼 그림에서는 외측(0도)을 보여주었는데요!!
내측(20도)도 B/C가 맞닺는 면에서도 적용을 하는지 궁금하였던 것이였습니다??
M 관리자 2014.04.04 21:05
네. 실내측도 동일하게 적용됩니다.
감사합니다.
4 꺼부기 2014.04.04 23:10
감사합니다. 좋은 정보^^V