Cavity 문의입니다!!
4 꺼부기 (115.♡.220.31)
9
2,426
2014.04.03 11:56
안녕하세요^^;;
Cavity 문의입니다!!
Cavity를 이럴때는?? 어떻게 적용을 해야하나요!!
외부든(?) 내부든(?) 경계조건에 접해 있는 상황입니다!!
왼쪽 그림에서 수치값은? F - 2.9468 , E - 0.2159
오른쪽 그림에서 수치값은? F - 2.9224 , E - 0.2134
Cavity 적용하느냐? 말아야 하느냐? 에 따라서
토탈 열관류율 차이값이 0.028(2.8%) 차이가 큽니다!!
Cavity의 대한 정의를 내릴수 있나요?
매뉴얼을 보면, 알것 같으면서도 모르겠네요?
외부든? 내부든? 이러한 상황에서는~~~
어떻게 적용을 해야하나요? 감사합니다!!
.
1) 그림에서는? 외부만을 표현이 되었는데...
외/내부,, 둘다~~~ 적용을 한다는 것이지요?
그리고요?
2) b 길이가,, 2mm 이하일경우는???
Frame Cavity NFRC 100 으로 적용하며~
10mm 이상이면 채우지 않는다는 것이지요!!
3) 제가 올리는 그림에서(?)
오른쪽 그림이 맞는 것이네요!!
4) 아래 그림이라면,, 또한~
이렇게도 적용이 가능한 것인가요???
4번에서 가장 넓은 폭이 10mm를 넘지 않는다면 네 맞습니다.
질문 1번, 2번, 3번은 맞는 답인가요?
그리고(?) 4번은,, 위 공간은 막힌 내부입니다.
그림에서 보듯이 10mm 폭이라면 깊이(세로)가 아닌
밑변(가로)를 얘기를 하시는 거죠??? 감사합니다.
나머지는 맞습니다.
외/내부를 말씀 드린 것은(?) 위 매뉴얼 그림에서는 외측(0도)을 보여주었는데요!!
내측(20도)도 B/C가 맞닺는 면에서도 적용을 하는지 궁금하였던 것이였습니다??
감사합니다.