한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
외단열 vs 내 외단열
G
츠오오
(211.♡.82.125)
2
2,901
2014.03.28 12:08
안녕하십니까.
부산 부경대학교 건축학과 1학년 학생입니다.
수업에 외단열에 대한 이야기를 듣던중 의문이 생겨 글을 남깁니다.
똑같은 단열재 두께 100mm 를 사용 할때
외단열 단독 100mm가 단열효율이 좋은지
아니면 내단열 50mm 외단열 50mm가 더 효율이 좋은지 궁금합니다.
출력
Comments
M
관리자
2014.03.28 16:15
220.♡.187.23
안녕하세요..
이 단순한 두 개의 비교로는 어떤 것이 더 나을지를 예측하기는 어렵습니다.
용도, 사용스케쥴에 따라 달라지기 때문입니다.
그러나, 통상적으로는 축열성능 때문에 외단열 100mm 가 더 낫다고 보고 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 이 단순한 두 개의 비교로는 어떤 것이 더 나을지를 예측하기는 어렵습니다. 용도, 사용스케쥴에 따라 달라지기 때문입니다. 그러나, 통상적으로는 축열성능 때문에 외단열 100mm 가 더 낫다고 보고 있습니다. 감사합니다.
1
김용철
2014.03.29 08:23
175.♡.202.177
단열재 마다 성능과 투습저항값이 다릅니다.
적용 단열재와 구조체에 따라 다양한 결과가 생기겠죠?
온도구배를 그려보고
재료별 투습저항을 고려하여 포화수증기압 관련 구배를 그려보면
결로의 발생여부도 예측할 수 있습니다.
(학교에서 10년 전에 배운 내용이라 기억이 가물가물 거리네요)
발전의 가능성이 높은 학생이시니까
단정짓기 보다는 더 관심을 갖고 꾸준히 공부합시다.
단열재 마다 성능과 투습저항값이 다릅니다. 적용 단열재와 구조체에 따라 다양한 결과가 생기겠죠? 온도구배를 그려보고 재료별 투습저항을 고려하여 포화수증기압 관련 구배를 그려보면 결로의 발생여부도 예측할 수 있습니다. (학교에서 10년 전에 배운 내용이라 기억이 가물가물 거리네요) 발전의 가능성이 높은 학생이시니까 단정짓기 보다는 더 관심을 갖고 꾸준히 공부합시다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
이 단순한 두 개의 비교로는 어떤 것이 더 나을지를 예측하기는 어렵습니다.
용도, 사용스케쥴에 따라 달라지기 때문입니다.
그러나, 통상적으로는 축열성능 때문에 외단열 100mm 가 더 낫다고 보고 있습니다.
감사합니다.
적용 단열재와 구조체에 따라 다양한 결과가 생기겠죠?
온도구배를 그려보고
재료별 투습저항을 고려하여 포화수증기압 관련 구배를 그려보면
결로의 발생여부도 예측할 수 있습니다.
(학교에서 10년 전에 배운 내용이라 기억이 가물가물 거리네요)
발전의 가능성이 높은 학생이시니까
단정짓기 보다는 더 관심을 갖고 꾸준히 공부합시다.