에너지/열교해석관련 질문

Design Builder 관련 질문...

2 보리사랑 3 2,637 2014.03.21 11:41
Design builder로 에너지 해석을 공부하고 있는 학생입니다.

해석 중 도저히 풀리지 않아서 질문 드립니다..

실의 형태를 발코니 확장형, 비확장형으로 나누어 남향에서 조명 + 냉방 + 난방 연간 부하를 계산하였을때,

기본적으로 발코니 비 확장형이 조명을 제외한 냉방, 난방에서 확장형보다 유리할것으로 사료되는데...결과값은

난방부하는 확장형이 높고, 냉방부하는 비확장형이 높은 것으로 나왔습니다.

또 다른 방위에서는 비확장형이 냉방부하,  난방부하에서 확장형보다 적은것으로 나와서....어떤 옵션을 입력해

야 하는지 모르겠습니다.

Comments

M 관리자 2014.03.21 16:54
네.. 흥미로운데요..

"기본적으로 발코니 비 확장형이 조명을 제외한 냉방, 난방에서 확장형보다 유리할것으로 사료되는데.." 의 근거가 궁금합니다.
2 보리사랑 2014.03.21 17:37
비확장형 공간에서 발코니 부분과 거실부분으로 구분한다면, 발코니 부분이 거실부분의 완충공간 역할을 하게 될것이고 그부분은 거실에서의 직접외기가 아닌 간접외기 부분으로 인식하게 되면, 열의 이동이 확장형 공간 보다 적어,냉방이나 난방 에너지가 좀 더 덜 소비될것이라고 생각된 상태에서 시뮬레이션을 하게 되었습니다.
M 관리자 2014.03.21 17:45
그렇군요..
그럼.. 실내 발열량과 일사취득까지를 고려해서 다시 한번 사고를 해보시길 권해드립니다.